请教:本人现作一大底盘建筑。大底盘是2层框架结构,做柱下独立基础,上面3栋17层小高层。在计算大底盘独立基础沉降时,发现是否考虑基础之间相互影响计算出的沉降差有所差异。所以请高手指教。
请教:本人现作一大底盘建筑。大底盘是2层框架结构,做柱下独立基础,上面3栋17层小高层。
在计算大底盘独立基础沉降时,发现是否考虑基础之间相互影响计算出的沉降差有所差异。
所以请高手指教。
12楼
哦,高层部分我用的筏片基础,我计算过了,要是考虑基础之间的相互影响,就有很多基础之间的沉降差不符合规范要求,我柱距为6米,规范允许的沉降差应该是12mm,举个例子,相邻的基础如果考虑相互作用一个沉降70mm,一个沉降50mm,这样就不满足规范了,是吧。
回复
13楼
不懂,路过,顺便学习一下! 沉降量跟距离也是又关系的!
回复
14楼
要考虑的,不够就调一下基础大小
回复
15楼
要考虑的,沉降不够的话,调整基础的大小。
回复
16楼
地基变形计算当然应该考虑相邻基础了
见《建筑地基基础设计规范》5.3.8条
回复
17楼
应该考虑
根据《基规》5.3.8条
计算地基变形时,应该考虑相邻荷载的影响,其值可按应力叠加原理,采用角点法计算。
一般地基基础方面书中都有计算方法。
回复
18楼
《建筑地基基础设计规范》5.3.8条“计算地基变形时,应考虑相邻荷载的影响,其值可按应力叠加原理,采用角点法计算。”
基础沉降的问题,你算只能算个大概,实际工程中,构造措施做好比你计算有用。
注意这三个问题
1、高层和大底盘之间应设后浇带,设沉降缝建筑商可能有难度。
2、大底盘超过55米左右设后浇带。
3、大底盘做底板没?
你可以这样想,1、一般的大多数工程在施工完工时基础已经完成相当大一部分沉降,此时再把两边结构连在一起,不会有任何问题
这是我们总工给我们讲的原话
2、反过来,即使你算出来高层和大底盘相邻基础之间沉降差满足规范要求,你敢不设后浇带(或沉降缝)?
回复
19楼
回复
20楼
应该做一道沉降缝。
回复
21楼
,同意18楼的观点。
主楼和裙房之间设缝施工会有难度,后浇带还是比较合理的。裙房只有2层。
另外沉降计算只是个依据,还是要以施工经验和施工措施为主。
主楼施工完了沉降也基本完成了,然后再连接在一起应该没有问题。
回复