管道压力怎么算的
gzj2538186690
2011年10月26日 16:25:06
来自于热泵工程
只看楼主

我是刚接触地源热泵,我想知道末端系统的管道压力到底是怎么算出来的!!图纸上说管道压力1。0Mpa,但是我们工人说管道压力只有0。4Mpa~0。5Mpa。到底听哪个的!!!?哪位高人知道的帮我解答下

我是刚接触地源热泵,我想知道末端系统的管道压力到底是怎么算出来的!!图纸上说管道压力1。0Mpa,但是我们工人说管道压力只有0。4Mpa~0。5Mpa。到底听哪个的!!!?哪位高人知道的帮我解答下
免费打赏
icewhb
2011年11月03日 14:16:09
2楼
工人说的是安装压力表处的压力大小,图纸上说的是最大压力点(地埋管底部)的压力大小,位置不同而已。
回复
zhfiles
2011年11月15日 14:57:11
3楼
同意楼上,不知是否正确