电缆桥架穿越楼板及过墙洞防火封堵如何做?防火隔板采用何种材质,厚度有无具体要求?
电缆桥架穿越楼板及过墙洞防火封堵如何做?防火隔板采用何种材质,厚度有无具体要求?
2楼
答:用防火泥等防火材料封堵!
材质满足3C及消防部分认证!
回复
3楼
防火泥或防火枕
回复
4楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
5楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
6楼
用防火泥、防火枕等防火材料封堵! 还得看看放火分区位置分布 ,墙上可以用防火材料封堵,楼板可以用防火枕
回复
7楼
不知道防火枕,防火泥封堵套什么定额?
回复
8楼
防火封堵材料用于封堵各种贯穿,如电缆、风管、油管、天然气管安全无害墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆桥架的分段防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有防火功能,便于更换。它包括:有机防火堵料、无机防火堵料及防(阻、耐)火包。
有机防火堵料是以有机合成树脂作粘结剂,配以防火剂,填料等辗压而成的材料,具有可塑性和柔韧性。该堵料可塑性好,长久不固化,可以切割、搓揉,封堵各种形状的孔洞。当火灾发生时,有效地阻止火灾蔓延与烟气的传播。这种堵料主要应用在管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中,多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。
无机防火堵料,亦称速固防火堵料,是以快干水泥为基料。配以防火剂、耐火材料等经研磨、混合均匀而成。该产品对管道或电线电缆贯穿孔洞,尤其是较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵效果较好。它不仅具有所需的耐火极限,而且还具备较高的机械强度,在封堵时,管道或电线电缆表皮需堵一层有机堵料配合,以便贯穿物的检修和更换。
阻火包是用不燃或阻燃性的布料把耐火材料约束成各种规格的包状体,在施工时可堆砌成种形态的墙体,对大的孔洞封堵最为适用,起到隔热阻火作用。阻火包主要应用于电缆隧道和竖井中的防火隔墙和隔离层,以及贯穿大孔洞的封堵,制作或撤换重做均十分方便。施工时应注意管道或电线电缆表皮处需要和有机防火堵料配合使用。
电缆主要通过“竖井”、“水平井”、“桥架”等三种方式穿墙过洞,或通过电缆沟、电缆隧道等敷设,然而由于“电起火”和诸多原因会引发火灾,火焰蔓延速度是相当快的(火焰蔓延速度可达2m/min)。如果遇上“竖井”、“封闭沟道”,由于“烟囱”或“轰燃”效应,火势蔓延会更加惊人。而且在电缆火灾中,会伴有聚氯乙烯热分解,释放大量HCL、CL2、CIO、CO、CO2等,将会对周围地区及火灾范围内的生物造成致命的伤害。
回复
9楼
有没有什么具体的竖井桥架封堵施工方法???
回复
10楼
穿墙桥架孔洞封堵最简单的方法:
1、确定桥架内电缆数量不再增加时,盖上桥架盖板(若桥架里还有空间,就用防火包填充);
2、用砖块+混凝土将大的孔洞砌上;
3、若孔洞较小,就用防火包封堵;
回复
11楼
小洞用有机防火堵料封堵,大洞用有机防火堵料外加无极防火堵料或防火包封堵
回复