关于建规8.4.3消防流量的疑问
liuguoqing2010
2011年10月26日 11:06:29
只看楼主

建筑设计防火规范>>GB50016-2006,8.4.3".....。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀.” 那么, 1、既然由消防车供水,此时室内消防流量还要计算吗?这部分流量要计入室外消防用水量由室外的消火栓供给吗? 2、8.4.3条文解释说单元式、塔式住宅在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口(注:不是消火栓)可设置楼梯间供消防队接水带用。 请问:此处是不是仅仅设置消火栓口就可以了,不用配置水枪、水带等?若是的话,消火栓口预留洞尺寸是多少呢?

建筑设计防火规范>>GB50016-2006,8.4.3".....。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀.” 那么,
1、既然由消防车供水,此时室内消防流量还要计算吗?这部分流量要计入室外消防用水量由室外的消火栓供给吗?
2、8.4.3条文解释说单元式、塔式住宅在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口(注:不是消火栓)可设置楼梯间供消防队接水带用。
请问:此处是不是仅仅设置消火栓口就可以了,不用配置水枪、水带等?若是的话,消火栓口预留洞尺寸是多少呢?
以上问题很困惑,还请各位达人指教,谢谢了
免费打赏
ssh1143053531
2011年11月01日 09:15:02
12楼
我觉得楼主说得很有道理
回复
mingren_76
2011年11月01日 15:00:14
13楼
进来学习一下。
回复
小小法师
2011年11月16日 13:46:54
14楼
1、干式消火栓流量不计入消防流量。
2、干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。(50mm口径消火栓上海不许用的,以后有被取消的趋势,建议大家少用)
回复
zgy_sd
2011年11月17日 16:16:26
15楼
可以参照GB50160-2008 8.11.2,里面有类似的做法.
回复
sunjg86362234
2011年11月20日 20:45:25
16楼
应该是不用配水带水枪,就是配上着火的时候也没用啊!!我觉得用干式竖管就是为了方便消防队员使用。现在消防队的水带耐压不是很好!!再说铺设水带也需要时间,有竖管就方便多了!!
回复
liuguoqing2010
2011年12月16日 16:12:51
17楼
感谢水友们的帮助,觉得各位说的都很有道理,疑问也慢慢揭开了。
回复
k15916577804
2011年12月18日 14:35:27
18楼
干式消火全不是说里面没有水,等救火车来才注水吧?那不是死很多人?
回复

相关推荐

APP内打开