请问一下在二次回路里这两个停车的接线有什么区别么?实现方式上呢?多谢多谢!要是能给份图纸就感激不尽了。
请问一下在二次回路里这两个停车的接线有什么区别么?实现方式上呢?多谢多谢!要是能给份图纸就感激不尽了。
23楼
版主说的太贴切了。
回复
24楼
“停止”和“启动“对应,属于正常操作,操作对象一般为接触器,这种用来反复开断回路的执行元件。
”急停“对应的是”故障复位“,对应的是非正常操作,是为了安全而设置,操作对象一般是总断路器,用来切断相关的所有回路,至少不小于”停止“所断开的回路。而且根据国家规定,急停开关必须是不能自动复位的,一般为”红色蘑菇头“,带有自锁功能。拍下急停开关后,断路器会处于故障复位位置,必须用手按下,再向上扳动才能闭合。
回复
25楼
“停车”就是在设备正常控制时用的
“急停”按钮一般都在就地,设备旁边,有巡检人员巡检时观察到设备异常可以就近停止设备运行。
回复
26楼
请问是根据哪个“国家规定,急停开关必须是不能自动复位的,一般为”红色蘑菇头“,带有自锁功能。... “?
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-1 09:09 编辑 ]
回复
27楼
补充一点:有的设备这两个按钮安装不在一起,部分紧急停车按钮上还有保护按钮被误碰误操作设置
回复
28楼
同意楼上的说法,说出了两者区别,lz可以到网上下,图纸很多的,注意不要把急停当停止使用,后果可能很严重
回复
29楼
都是大侠级别的
回复
30楼
一个带自锁,一个没有。控制原理基本一样
回复
31楼
学习,学习了,
回复