请问一下在二次回路里这两个停车的接线有什么区别么?实现方式上呢?多谢多谢!要是能给份图纸就感激不尽了。
请问一下在二次回路里这两个停车的接线有什么区别么?实现方式上呢?多谢多谢!要是能给份图纸就感激不尽了。
12楼
学习 ,,学习啊
回复
13楼
回答的很全面合理。。。。。学习啊
回复
14楼
有急停要求的控制电路才考虑使用蘑菇按钮,那是因为就是应急是操作方便,但一般如果没有这个要求的控制电路就没有这个必要了。
回复
16楼
回复
17楼
;
;力顶!!
回复
18楼
8楼是正解,讲的正确,详细,在控制柜中都有急停按钮,便于处理紧急事故
回复
19楼
“停车”按钮是指设备正常工作时,需要停止设备运行所安装的按钮。其特点是“正常工作时”停止设备运行。
“紧急停车”按钮是指设备在非正常状态时,停止设备运行所安装的按钮。其特点是“在非正常状态”时,使设备停止运行。一般是用蘑菇头按钮。
不过一般都是切断二次回路电源。
回复
20楼
停车按钮一般是串在启动支路,急停按钮一般是装在二次回路的的开端用于切断控制回路电源,这两按钮都接闭点。
回复
21楼
学习 学习~~
回复
22楼
停车的控制回路中有远方/就地开关,受转换开关的控制,如:在远方位置时,就地的停车按钮不起作用
而急停按钮控制回路中没有转换开关,不论是处于远方还是就地状态,按下急停,都会停止运行。