关于“停车”与“紧急停车”
zc2530
zc2530 Lv.3
2011年10月26日 11:05:20
只看楼主

请问一下在二次回路里这两个停车的接线有什么区别么?实现方式上呢?多谢多谢!要是能给份图纸就感激不尽了。

请问一下在二次回路里这两个停车的接线有什么区别么?实现方式上呢?多谢多谢!要是能给份图纸就感激不尽了。
免费打赏
xiebing0
2011年10月29日 09:56:47
12楼
学习 ,,学习啊
回复
chjs001
2011年10月29日 14:35:32
13楼
回答的很全面合理。。。。。学习啊
回复
北大山人
2011年10月29日 16:12:40
14楼
有急停要求的控制电路才考虑使用蘑菇按钮,那是因为就是应急是操作方便,但一般如果没有这个要求的控制电路就没有这个必要了。
回复
tianmingle123
2011年10月29日 21:39:42
16楼
回复
y125670682
2011年10月29日 21:50:40
17楼

;力顶!!
回复
loujinpu
2011年10月30日 10:27:58
18楼
8楼是正解,讲的正确,详细,在控制柜中都有急停按钮,便于处理紧急事故
回复
zhougong18
2011年10月30日 17:55:24
19楼
“停车”按钮是指设备正常工作时,需要停止设备运行所安装的按钮。其特点是“正常工作时”停止设备运行。

“紧急停车”按钮是指设备在非正常状态时,停止设备运行所安装的按钮。其特点是“在非正常状态”时,使设备停止运行。一般是用蘑菇头按钮。

不过一般都是切断二次回路电源。
回复
cdcs1986
2011年10月30日 21:51:56
20楼
停车按钮一般是串在启动支路,急停按钮一般是装在二次回路的的开端用于切断控制回路电源,这两按钮都接闭点。
回复
chavey
2011年10月31日 09:06:25
21楼
学习 学习~~
回复
淮岸听风
2011年10月31日 11:23:03
22楼
停车的控制回路中有远方/就地开关,受转换开关的控制,如:在远方位置时,就地的停车按钮不起作用
而急停按钮控制回路中没有转换开关,不论是处于远方还是就地状态,按下急停,都会停止运行。