强条中电梯回路为电梯专用?
kaoziji
kaoziji Lv.6
2006年07月28日 06:39:10
只看楼主

我们平常做法是双电源引入后分电梯、井道照明插座等几路。请大家看看如图的备注:电梯回路为电梯专用。这里面是不是指分出的哪一路电梯进电梯带的配电箱是专用的。不包括井道照明等。提出本题主要是在一个省图意见里面看到:按照“条文解释”“机房照明本应属于建筑物照明”所以设计可考虑在机房设照明箱,配电给机房照明、插座、井道照明等。这里面包括了井道照明了!

1154040367784.jpg

免费打赏
xudi1234
2006年07月28日 10:09:13
2楼


一般做法:机房设动力电源箱一只,照明箱一只!照明箱电源引自动力箱!

回复
xuyan602
2006年07月28日 16:14:45
3楼


我这样做却被审图的提出不可以
回复
kaoziji
2006年07月28日 17:09:58
4楼
翅哥就这样做是不对的。明确机房照明必须属于建筑照明内。不能与电梯电源有任何联系的!
回复
han2003
2006年07月28日 17:28:27
5楼
老规范要求电梯机房照明不能引自电梯电源箱,但是新规范已经去掉此条了,所以从电梯电源箱引出机房照明电源并不违规
回复
kaoziji
2006年07月28日 20:04:43
6楼
是啊!我们这里不能这样做呢现在!还是用的单独电源。应为原来审图的提过参照的GB!所以没有敢在这样做了!
回复

相关推荐