请问: 如用垂直接地极规范施工且土质较好,要使接地电阻小于1欧姆需要多少根接地极?先谢!
请问:
如用垂直接地极规范施工且土质较好,要使接地电阻小于1欧姆需要多少根接地极?先谢!
2楼
这个也不好说的啊,没有谁可以把握几根就可以达到,但不要小于三根
回复
3楼
我是河南北部的,在黏土地带打三根2米长的50*5的镀锌角钢电阻是1.5欧,我想四根完全可以
回复
4楼
四根肯定不行
我建议用铜板
回复
5楼
不要假如,也不要肯定,第一,你可以先根据你周围环境的情况,进行某些计算。第二,你可以现场实践。呵呵
回复
6楼
给你个参考:土壤电阻率为100欧。米时,相当于砂质黏土,埋深0.8m
20根L50x5的垂直接地体 L=2.5m S=5m 和1根-40X4的水平连接体 L=95m
R=1.52欧
回复
7楼
详《工业与民用配电设计手册》P896
回复
8楼
多个建筑物之间组成接地总网.
此办法最经济、可靠。
回复
9楼
问题是别墅——独门独户的。
回复
10楼
我们公司现在提供一种新型接地材料,叫离子接地体,常规在100欧米土壤电阻率的土壤环境中,我们一根离子接地体可以达到2.4欧,并有相关权威部门的测试。