食堂洗手台出水太小,大家讨论下该怎么改进
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年10月26日 08:34:59
只看楼主

上周给一家工厂做员工食堂洗手台,一共12个水龙头,因为食堂在楼顶搭建的,从楼顶水池底部供水(比屋面高1米),结果出水非常小。后来加了一个家用增压泵,流量35L/min,最大20米扬程,效果也不好;又改用管道泵,GD25-15,流量1.11L/S,15米扬程,效果好一些,但也不理想。 请大家讨论一下。(因为是员工食堂,洗手台的12个龙头在就餐时间,同时使用率较高)

2011年10月29日 22:51:33
22楼
DE25即是DN20管,水龙头DN15一个,6个才配DN20的管,居然也能满足要求,看来水龙头实际上要求的压力比较小,要达到0.15L/S/个水龙头,管道的阻力损失很大。
回复
太子丶长琴
2011年10月30日 10:03:46
23楼
xuexi11111111111111111111111111
回复
x51766
2011年10月30日 14:57:29
24楼
学习啦
回复
standbyme2011
2011年10月30日 15:46:30
25楼
学习了
回复
lxcpersonal
2011年10月30日 20:24:29
26楼
我觉得是流量问题!!!!选个大流量的泵就可以了!!
回复
gongziqing00
2011年10月31日 09:29:46
27楼
学习
回复
song15157
2011年10月31日 14:17:11
28楼
选个大流量的泵就可以了!!
回复
ley
2011年11月01日 11:55:29
29楼
1、选西山家用增压泵(单相).Q=2L/ s,H=8 m左右;
2、重新计算管径;
3、选用节水水嘴(带标准滤网的流量小些);
4、可3个水嘴装一个阀门控制流量(因快开水嘴使用时基本是全开)。
回复
cscecxp
2011年11月01日 12:13:44
30楼
加粗管径,谁就流的快一些
回复
zhougong18
2011年11月01日 13:18:08
31楼
同意12楼的意见