食堂洗手台出水太小,大家讨论下该怎么改进
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年10月26日 08:34:59
只看楼主

上周给一家工厂做员工食堂洗手台,一共12个水龙头,因为食堂在楼顶搭建的,从楼顶水池底部供水(比屋面高1米),结果出水非常小。后来加了一个家用增压泵,流量35L/min,最大20米扬程,效果也不好;又改用管道泵,GD25-15,流量1.11L/S,15米扬程,效果好一些,但也不理想。 请大家讨论一下。(因为是员工食堂,洗手台的12个龙头在就餐时间,同时使用率较高)

2011年10月26日 08:39:34
2楼
我觉得是流量问题!!!!选个大流量的泵就可以了!!
回复
zt_email
2011年10月26日 09:16:56
3楼
“因为食堂在楼顶搭建的,从楼顶水池底部供水(比屋面高1米),结果出水非常小”

这样的设置,出水很小是必然的,水池底至水嘴的静压连最小出水水头都保证不了,何况还有水损,依靠重力出流基本可以忽略了。
至于流量,规范明确了职工饭堂的洗碗台水嘴按100%同时给水
水嘴按盥洗槽单阀水嘴考虑,最小设计秒流量需要12*0.15=1.8L/S
所以,你的设备选小了
回复
guofu7033
2011年10月27日 08:20:44
4楼
配置GD32-20管道泵,安装气压罐、压力开关、De40水管,是否可行?
另外,气压罐容积的计算,如何补气?
回复
zhengwei
2011年10月27日 11:46:40
5楼
计算一下,按计算选个泵就解决了。
回复
guofu7033
2011年10月27日 13:11:52
6楼


我认为需要考虑:选泵、选管道大小、选泵的控制方式(可采用水流开关控制,若采用压力开关控制,则还需要考虑压力罐的大小及补气问题),希望大家讨论。
回复
慈悲
2011年10月27日 13:18:47
7楼
既然是后来搭建,为什么不再搭建一个水型水箱?比加泵啊气压罐啊省事得多吧。何况使用频率又很高,LZ觉得呢?
回复
haonan119
2011年10月27日 14:27:39
8楼
1、更换节水水龙头,这样用水量比普通水龙头要节水好多
2、采用水泵+压力罐模式抵销高峰值,同时避免水泵频繁启停,气压罐有成品卖的,补气只是需要几个月监测一次,气量不足的时候补一次就好了。
回复
lichangan1000
2011年10月27日 14:30:47
9楼
楼上说的极是:水箱架起来,工频泵加压,水位信号控制。重力流供水。最原始,最好用的方案。若直接加压,控制就是一个大问题,理论上说得通,但实际运行,不合理(用水量变化和时间变化)频繁启停,泵坏的概率很高。
回复
chenxi1934_7456
2011年10月27日 14:51:50
10楼
是不是水管选细了 阻力太大 不出水
回复
xwjie
2011年10月27日 15:16:40
11楼
流量要满足(同时用水率100%),配管要合适
回复

相关推荐

APP内打开