食堂洗手台出水太小,大家讨论下该怎么改进
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年10月26日 08:34:59
只看楼主

上周给一家工厂做员工食堂洗手台,一共12个水龙头,因为食堂在楼顶搭建的,从楼顶水池底部供水(比屋面高1米),结果出水非常小。后来加了一个家用增压泵,流量35L/min,最大20米扬程,效果也不好;又改用管道泵,GD25-15,流量1.11L/S,15米扬程,效果好一些,但也不理想。 请大家讨论一下。(因为是员工食堂,洗手台的12个龙头在就餐时间,同时使用率较高)

yingzi245513901
2011年10月27日 16:37:06
12楼
看下管道布置是否合理,绕弯太多或设置阀门太多 管道中阻力太大,使能量损失 水压减小
回复
sybxbjb
2011年10月27日 16:39:37
13楼
12个龙头的联接水管至少要dn32以上,水压要保证1.5公斤才能保证全部开启时的流量.以一个龙头的流量每分钟1.8升计算,选用加压泵的流量应该额定流量1.3吨/小时.为减小水泵出水阻力可以把出水管的口径加粗一个规格.另外水泵安装流量开关,没有人用水的时候自动停泵.
回复
xxcsd2000
2011年10月27日 18:09:56
14楼
其实不复杂呀,8楼讲的就可以用的。采用水泵+压力罐模式抵销高峰值,同时避免水泵频繁启停,气压罐有成品卖的,补气只是需要几个月监测一次,气量不足的时候补一次就好了。
回复
yihehillo
2011年10月27日 21:45:00
15楼
再架起一个小一点的水箱,把管径加大
回复
liuguoqing2010
2011年10月28日 08:59:25
16楼
流量要满足1.8L/S,管径适当放大以减少水头损失。
适当抬高水箱底部高程满足水嘴水压,压力满足就可节省稳压泵和气压罐的。
楼主觉得呢
回复
bushking
2011年10月28日 10:13:44
17楼
这个有一定的经验,一是水压要保证,二是流量,在压力保障下最好是环状供给,配水管不变径,
回复
yyanjun0001
2011年10月28日 12:15:10
18楼
做大流量,不是压力的问题了。从你说的情况看
回复
慈悲
2011年10月28日 14:44:51
19楼
水友们是不是有点太小题大做了,也就是12个水龙头而已。
回复
山泉雾雨
2011年10月28日 18:03:14
20楼

赞成
回复
guofu7033
2011年10月29日 08:18:01
21楼
目前使用GD25-15水泵,进水管De32,出水管De25两条,每条带6个水嘴,配气压罐和压力开关,可以使用。
(水泵流量4M3/h,1.11L/S)

[ 本帖最后由 guofu7033 于 2011-10-29 08:19 编辑 ]
回复

相关推荐