食堂洗手台出水太小,大家讨论下该怎么改进
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2011年10月26日 08:34:59
只看楼主

上周给一家工厂做员工食堂洗手台,一共12个水龙头,因为食堂在楼顶搭建的,从楼顶水池底部供水(比屋面高1米),结果出水非常小。后来加了一个家用增压泵,流量35L/min,最大20米扬程,效果也不好;又改用管道泵,GD25-15,流量1.11L/S,15米扬程,效果好一些,但也不理想。 请大家讨论一下。(因为是员工食堂,洗手台的12个龙头在就餐时间,同时使用率较高)

xiaoshuaige1988
2011年11月02日 21:33:17
32楼
加压,减少阻力,就这么简单
加压:选择扬程大一点的泵
减小阻力:选阻力小的材料
回复
zu11344019
2011年11月07日 09:06:58
33楼
龙头有点多,管道泵用大一点的
回复
ygl16114208
2012年02月05日 17:39:10
34楼
如果用个变频管道泵,就不用气压罐了吧
回复
愤怒的小鸟
2012年02月08日 10:28:20
35楼
路过学习了!
回复
chenxi1934_7456
2012年03月22日 13:53:23
36楼
将水管改粗一点,细了,阻力大。