初步设计阶段,面积5000平米的医院,采用散热器采暖,换热站应该多大面积啊?40平米够么?
初步设计阶段,面积5000平米的医院,采用散热器采暖,换热站应该多大面积啊?40平米够么?
2楼
板式换热器机房面积45平方米,列管式加热器60平方米,值班室25平方米,方案时预留面积要富裕些,供参考
回复
3楼
单位热负荷70W/平方,可计算出总热负荷,散热器采暖70/95。根据一次网进出温度,可计算出换热器大小,水泵的大小,等等。即可计算出换热站得面积。。。不知是否科学?
回复
4楼
直接选机组够用了
回复
5楼
除了补水箱,用不用考虑排污,过滤?等问题?
考虑只带5000平米,二次水温度60和80足够了吧
回复
6楼
1,整体式换热器机组,2,软化水装置;3,软化水箱,4,入口热计量 5,地面集水坑 具体摆一下吧
回复
7楼
如果有大手术室估计不够
回复
8楼
换热机组,直接套样本就能查到了
回复
9楼
机房里加不加水泵软水补水等附属设备,另外设备肯定需要检修,有设备检修通道和人员检修通道,楼主不能估算,还有对于换热站基建上应该有设计,如果照着小的来做了,将来市政验收不过谁担责任
回复
10楼
用机组肯定只有大的,散装的话,也差不多了。
回复
11楼
考虑到不仅要有换热机组和水箱,还应有软水器、控制柜、集水器和分水器等,40平米就有点小了,我认为应该在6*9=54平米
回复