【求助】电气定总图部分需要给建筑提的条件
疯儿
疯儿 Lv.10
2011年10月25日 18:13:47
只看楼主

本人新手,请教一个问题:一个小区,有几栋纯住宅,有几栋商业+住宅。纯住宅部分是6层+1层跃层,商业+住宅部分分两种:1是2层商业+4层住宅,商业部分每层700平米左右,平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。2是3层商业+3层住宅,商业部分每层1200平米左右,也平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。请问:这个小区设不设柴发作备用电源?哪些部分需要做火灾自动报警,设几个消防控制室?采用室外箱变可行否?需不需要设专门的弱电间。定总图的话给建筑提的条件包括哪些哈?问题有点多了,辛苦各位大侠。

水条件是:3+3部分准备设喷淋,有泵房。
免费打赏
y125670682
2011年10月27日 22:56:24
12楼
学习
回复
qiao55
2011年10月27日 22:56:52
13楼
回复
zzg7939911
2011年10月28日 08:24:23
14楼
弱电设备(主机)需要专门的弱电间。
配电部分,可以考虑室外箱变并且每个区域都可以考虑室外配电箱。
火灾自动报警系统和消防控制室,看看防火规范和火灾报警系统规范吧。
回复
我叫德卢衣
2011年10月28日 08:56:16
15楼
新人煎熬吧!
回复
tdming
2011年10月28日 20:35:01
16楼
按楼主所述状况,主要属于三类负荷供电,商业用房仅局部为二级消防,二类负荷不大。
3+3商业房设消防联动,其它商业房设火灾报警。用柴油发电机作为二类负荷备用电源为宜,供电变可用箱变,安放小区适当地方。由于弱电系统较小,可不设专门弱电间和消防控制室。
回复
woshiyu168
2011年10月28日 22:02:56
17楼
回复
疯儿
2011年10月31日 09:11:57
18楼

如果有消防联动和火灾自动报警,规范上貌似让设消控室的,弱电的话每个住宅都要有的,商业部分少点,这部分弱电也不算小吧,不设弱电间不合适吧。
回复
cnkaqi030
2011年10月31日 10:09:35
19楼
整个双回路供电就行
回复

相关推荐

APP内打开