本人新手,请教一个问题:一个小区,有几栋纯住宅,有几栋商业+住宅。纯住宅部分是6层+1层跃层,商业+住宅部分分两种:1是2层商业+4层住宅,商业部分每层700平米左右,平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。2是3层商业+3层住宅,商业部分每层1200平米左右,也平均用墙分成三部分,单独的出入口,互不相通。请问:这个小区设不设柴发作备用电源?哪些部分需要做火灾自动报警,设几个消防控制室?采用室外箱变可行否?需不需要设专门的弱电间。定总图的话给建筑提的条件包括哪些哈?问题有点多了,辛苦各位大侠。
水条件是:3+3部分准备设喷淋,有泵房。
2楼
没人带真悲剧
回复
3楼
我试着来回答下,不过不一定正确:水专业有喷淋和泵房,其负荷可以按二级负荷供电,所以不用上柴发,整个双回路供电就行;火灾自动报警方面 感觉没有达到二级保护对象的级别,所以不用设自动报警;可以采用室外箱变;整个小区的弱电接入得设一个专业的弱电间。
回复
4楼
柴发看甲方的要求;自动报警没有达到规范要求但是我们这里只要是居住类的都要求设,不知道你是哪里的;采用室外箱变可以但得看周围的环境是否可行和当地电业局的规定;需要设专门的弱电间
回复
5楼
水专业有喷淋和泵房,其负荷可以按二级负荷供电,所以不用上柴发,整个双回路供电就行
回复
6楼
消防负荷定为二级的话,规范上要求可以用双回路供电,但这两路需要取自不同的电力系统,其中一个系统断电,另一个可以保证供电。这个就有点难办。所以双回路不能满足要求,这个柴发是不是还得考虑嘛 。
回复
7楼
煎熬。。。
回复
8楼
民规13.9.5i消防用电负荷等级为二级时,应由主电源与与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电。这点不太容易实现吧,造价恐怕比柴发要高的多。
回复
9楼
消防负荷采用双回路供电,其中的应急回路就用柴油发电机供电。
弱电设备(主机)需要专门的弱电间。
配电部分,可以考虑室外箱变(注意箱变容量),并且每个区域都可以考虑室外配电箱,不过这些都需要和甲方商量,因为要影响室外景观。
火灾自动报警系统和消防控制室,看看防火规范和火灾报警系统规范吧。
回复
10楼
出去看来要找个师傅带带啊。。。
回复
11楼
有人带 会少走弯路 有人指导 没人带 只能 自己摸索了 很难 很煎熬
回复