立检口高度
willking131
2011年10月25日 08:37:05
只看楼主

立管检查口应在楼面以上1m,这是规范要求,但是没有上限高到天花可以吗?

立管检查口应在楼面以上1m,这是规范要求,但是没有上限
高到天花可以吗?
免费打赏
gps_bjbean
2011年12月07日 17:10:50
12楼
你要非得要依据或者严格来做的话,就应该参照《GB50242-2002》排水检查口中心高度距操作地面一般为1米,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修,暗装立管,在检查口处应安装检修门
回复
yechangzhi
2011年12月07日 22:02:21
13楼
楼主人才
回复
zyaning
2011年12月16日 21:30:38
14楼
我记得是1.1米
回复
xiaowuwu000
2011年12月22日 17:46:12
15楼
一般都是1米左右
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 14:32:22
16楼
《GB50242-2002》排水检查口中心高度距操作地面一般为1米,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修,暗装立管,在检查口处应安装检修门
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 15:22:26
17楼
一米是为了检修方便《GB50242-2002》排水检查口中心高度距操作地面一般为1米,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修,暗装立管,在检查口处应安装检修门
回复

相关推荐