住宅8KW容量,单项配电选40A断路器和10(40)电表可以么
and1zhou
and1zhou Lv.2
2011年10月25日 08:11:19
来自于断路器
只看楼主

看到有些图纸上住户计算容量8KW采用单项配电,开关选用40A的,电流表为单项10(40),不知道这样可不可以?

看到有些图纸上住户计算容量8KW采用单项配电,开关选用40A的,电流表为单项10(40),不知道这样可不可以?
免费打赏
littlefayork
2011年10月25日 10:28:13
2楼
8KW,试满载的状况下电流就有36A,目前家里很多非线性负载,算上功率因数,我觉得用50A的断路器会好些
回复
l13591991255
2011年10月25日 11:08:51
3楼
算50a断路器 电流表如何选择? 8kw配40开关与40电表算是常见做法
回复
and1zhou
2011年10月25日 16:02:11
4楼
住户电表要求是用10(40),设计按8KW,KX=1计算的话电流40.4,实际应用的话用电设备可能也不会全开,但已写明了KX=1按设计是不是应该选50A断路器和大一级的表。还有一个问题不太明白,电表有过载能力么,怎么保护。
回复