请教大家高压钠灯路灯250W启动时候电源测最大电流到底有多大呀,还有会持续多少时间
请教大家高压钠灯路灯250W启动时候电源测最大电流到底有多大呀,还有会持续多少时间
2楼
启动时电流大约3个流,持续约3-5分钟,呵呵
回复
3楼
你要考虑功率因数,
回复
4楼
为什么我们单位的路灯单头的正常工作电流是5A左右,对于双头的11A左右,我曾怀疑过是否有短路的,可是测量过不少的路灯都是这样的,不知道为什么?
回复
5楼
250W普通高压钠灯工作电流3.0(无电容补偿)1.4(有电容补偿)功率因数0.9。
照明用低压断路器的过电流脱扣器的正定Iz3>Kz3Ijs ,Iz3--照明用断路器瞬时过电流脱扣器正定值,Kz3=4~7.
回复
6楼
经过今天测量我们那里的路灯启动时电流是6A,三分钟以后5.4A,最后10分钟以后是3.6A,不知道什么原因
回复
7楼
谢谢各位老师的回答,后学又张见识了
回复
8楼
谢谢各位老师的回答,后学又涨张见识了.以后要多上来学学.
回复
9楼
欢迎到家继续讨论,更希望施工单位的实践者将实践数据提供给大家参考。
回复
10楼
电流这么大觉得是电容坏了
回复