2楼
不太清晰,再传一遍
回复
3楼
自己頂一下,不要沉下去呀!
回复
4楼
桩基础不怕贴建吧,,,为什么要悬挑,,,
悬挑这么大的话,注意考虑竖向地震力。悬挑5.8,就相当于12米跨度的梁。。。最好再优化一下
回复
5楼
首先谢谢大家的回复!由于新建建筑跟已有建筑是贴着建的,两者间只留了个100mm的缝,为了新旧建筑的基础不碰撞,老板做方案时就决定让新建建筑悬挑3.8米,我自己觉得再悬挑小一点两个基础也不会碰撞,但很难让老板改变主意。原有基础的承台伸入已有建筑内1.760米,新建建筑第1层的活荷载有10吨,其它层是1吨,我从来没做过悬挑这么大的钢筋混凝土梁,但老板又非让这么做,审图后违反了几条强标或强条就罚几百块钱。
回复
6楼
前面的图还是不太清晰,不会弄,干脆传个压缩的CAD文件,大家解压就能看到了
回复
7楼
没问题,注意
1 内跨梁的负筋截断长度要按包络图作,
2 柱子配筋应按双向计算,
3 注意PKPM的荷载不利分布不会考虑挑出的部分布活载,内跨不不布置活载的大棋盘方式,
3 能否考虑二阶效应
4 严格考虑悬挑梁的扰度
5 7.5度上要考虑竖向地震.
6 边有墙的话考虑上几层荷载下传,底层挑梁加大配筋及截面
回复
8楼
可以在原有桩基之间打桩,然后设基础梁,再以基础梁为柱基。这也是沉降缝处理的通常做法。
回复