请教:轻钢厂房,翼缘宽厚比不满足要求怎么加固?
xxjcom18
xxjcom18 Lv.3
2006年07月27日 13:57:32
只看楼主

有个单层轻钢厂房,柱子的翼缘板厚度仅仅为5mm,翼缘高度200,腹板厚度10mm(不知道当初是怎么做的),现在厂房要加一个轻型吊车。如果把柱脚由铰接改为钢接,截面的强度是满足要求的,但是翼缘宽厚比不满足局部稳定的要求,怎么加固一下,那位帮忙指导一下。谢谢直接在翼缘粘钢或者按照一定间距设置加劲肋可以解决这种问题吗?

有个单层轻钢厂房,柱子的翼缘板厚度仅仅为5mm,翼缘高度200,腹板厚度10mm(不知道当初是怎么做的),现在厂房要加一个轻型吊车。如果把柱脚由铰接改为钢接,截面的强度是满足要求的,但是翼缘宽厚比不满足局部稳定的要求,怎么加固一下,那位帮忙指导一下。谢谢
直接在翼缘粘钢或者按照一定间距设置加劲肋可以解决这种问题吗?

相关推荐

APP内打开