医院的双电源手动切换,刀开关达2500A,配3150A的双投刀,不怎么见识过哦[ 本帖最后由 wqsabb 于 2011-10-30 13:06 编辑 ]
医院的双电源手动切换,刀开关达2500A,配3150A的双投刀,不怎么见识过哦
[
本帖最后由 wqsabb 于 2011-10-30 13:06 编辑 ]
















22楼
设计的有问题吧,主断路器是2500A 为什么铜排是TMY-3*(100*10)
载流量根本满足不了。为什么还要用那么大的3150A的双电源呢。浪费啊 。
期待高人解释一下

回复
23楼
1000kVA的变压器为什么要用3150A的开关,没想通。
回复
24楼
不是电源的问题吧,是应该要自动转换开关才对吧。
医院用电牵涉到一个转换时间的问题,手动如何确保啊?请高手指点
回复
25楼
这个不是特别重要的用电吧,要不好像是动作慢了点

回复
26楼
同问
回复
28楼
设计者的选型依据能不能说一下~~
回复
29楼
直接用断路器双电源切换不可以么

回复
30楼
学习拉。谢楼主啦