2楼
硬度不会太高吧,至少比原水低,可以回到原水里吗?
回复
3楼
来水硬度未测出,经过除氧槽后硬度为90umol/L,PH值8.6,氧含量为50ug/L,电导率为550us/cm
回复
4楼
这样的水,排污没有问题的呀,回用的话,倒要处理一下了.
回复
5楼
这个还高哟!
90umol/L
回复
6楼
工艺指标硬度要在5umol/L以下,是锅炉的供水.不知如何处理.
回复
7楼
支持
回复
8楼
除氧槽是通入0.6MPa蒸汽,蒸汽冷凝水的硬度分析为未测出,查了几天也不知道这硬度从何而来,有高手能告诉我吗?
回复
9楼
我已经找到原因了,有谁能猜到
回复