在做消火栓口所需水压的计算时,遇到了一些问题,我给各位大侠传一份我计算的过程,然后希望各位大侠帮我解决一下啊。我遇到的问题就是水枪喷嘴流量小于规范上的要求5.0L/s,大家帮我看看应该怎么改才符合要求
在做消火栓口所需水压的计算时,遇到了一些问题,我给各位大侠传一份我计算的过程,然后希望各位大侠帮我解决一下啊。我遇到的问题就是水枪喷嘴流量小于规范上的要求5.0L/s,大家帮我看看应该怎么改才符合要求
2楼
按流量为5L/S的条件下,选择冲实水柱11.3计算就行
[
本帖最后由 jxshd 于 2011-10-25 13:04 编辑 ]
回复
3楼
你遇到的问题就是水枪喷嘴流量小于规范上的要求5.0L/s,那你就要提高hk,以满足5L/s的要求。规范要求不超100米的建筑充实水柱不少于10米,要满足5L/s的要求当然会超10米,hk可能达19米左右。
回复
4楼
当充实水柱超过12m时,水枪流量才会超过5m/s,所以前面的充实水柱取7m计算可不算,直接用水枪流量反算充实水柱..
回复
5楼
说白了,充实水柱规范给出的是下限,可高不可低,重要的还是要保证单支水枪的出水量,楼上的兄弟们已经解释的很清楚了
回复
6楼
1、水枪流量大小和充实水柱长度有关,要达到5L/S的流量,要求充实水柱要达到12m,可以直接取充实水柱12m反算消火栓口压力。
2、根据建筑层高算得的充实水柱长度Hm是用来计算消火栓保护半径用的(R=C•Ld+Hm*sina ),该充实水柱长度不一定能满足水枪流量不小于5L/S的要求,也就是说,该充实水柱长度不一定能用来计算消火栓口压力。计算消火栓口压力的充实水柱长度首先要满足水枪流量不小于5L/S,其次还要复合规范要求(充实水柱长度不小于7m,10m,13m)。
个人观点,欢迎拍砖。
回复
7楼
谢谢各位,理解了呢
回复
8楼
谢谢哦,应该是这样了, 好久不弄了,都忘记了
回复
9楼
以下是我的新书中关于此问题的阐述:希望对你有用!
96. 室内消火栓用水量是按表选出的吗?
在进行消火栓系统的计算时,大家习惯于根据建筑物的体积,性质对符合《建筑设计防火规范》GB 50016—2006的建筑按表8.4.1进行水量计算。
其实这里明显犯了两个个错误,第一就是忽略了水枪口径对水量的影响;第二充实水柱长度的改变,也会影响实际出水量。
先说第一个问题。比如:一栋高度小于24 m、体积小于10000 m3的厂房,根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006表8.4.1,消火栓用水量5 L/S,同时使用水枪数量2支,每根竖管最小流量5 L/S,那么折合成每个消火栓的出水量就是2.5L/S.
如果采用DN65的室内消火栓,水枪喷嘴口径19mm,按10米充实水柱计算则水量为4.62 L/S,按7米充实水柱计算则水量为3.78 L/S;
如果采用DN65的室内消火栓,水枪喷嘴口径16mm,按10米充实水柱计算则水量为3.34 L/S,按7米充实水柱计算则水量为2.72 L/S;
如果采用DN65的室内消火栓,水枪喷嘴口径13mm,按10米充实水柱计算则水量为2.27 L/S,按7米充实水柱计算则水量为1.83 L/S(此项水量不满足);
所以上述厂房(或表8.4.1中体积大于5000小于等于10000立方的病房楼门诊楼),当采用《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.6条:‘ 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。’时每支水枪的流量近似为5 L/S左右,此时消火栓用水量应按10 L/S取值,而不是是按5 L/S取值。
第二个问题。比如净空高度为20.5米的戊类厂房,按表8.4.1,其室内消火栓水量是10 L/S;但要满足充实水柱到达室内最高处,即是按倾角60°计算,充实水柱长度也得需要22.5米[Sk=(20.5-1))/sin60=22.5m],此时流量为8.44 L/S,按两只水枪计算是16.88L/S。超过表中数据接近70%。
所以在计算消防水量,确定消防水池的容积及计算消防泵的参数时,不能直接采用查表法,而应经过计算,根据实际情况,合理选择配置,才能满足消防的要求。
回复
10楼
基本上都是这算了, 这位兄弟解释的很到位。
回复
11楼
都是高人啊,学习了学习了。。