非共沸制冷剂在只有单组份时怎么一个一个的充注
rns160
rns160 Lv.3
2011年10月24日 09:59:46
来自于制冷技术
只看楼主

非共沸制冷剂在只有单组份时怎么一个一个的充注,或者先混合需要怎么操作呢,各位网友,欢迎大家讨论,我是学生,碰见这个问题很头疼,希望您能提供一丝帮助,无限感激![ 本帖最后由 rns160 于 2011-10-25 10:43 编辑 ]

非共沸制冷剂在只有单组份时怎么一个一个的充注,或者先混合需要怎么操作呢,各位网友,欢迎大家讨论,我是学生,碰见这个问题很头疼,希望您能提供一丝帮助,无限感激!

[ 本帖最后由 rns160 于 2011-10-25 10:43 编辑 ]
免费打赏
kekexilizhu
2011年10月24日 13:30:51
2楼
单组分气液都可以充啊,如果是刚开始的话从冷凝器侧充液态的,如果只是缺少点,开机的时候从膨胀阀后或吸气口加,最好的气态,但加的比较慢,液态也可以,氟表阀开小点,随时观察机组的运行情况
回复
llh92731
2011年10月24日 22:48:04
3楼
不用再充了,充了也用不成,放掉吧!
回复
touck
2011年10月25日 10:26:25
4楼
你要是能把剩下的那一种单组份全部充进去的话对于冷媒组份来说是不受影响的(前提是系统足够大) 要是不够大的话充进去只会降低机组的性能的。
回复
rns160
2011年10月25日 10:36:58
5楼
关键是到最后的时候可能会出现精确度不够的情况,请问,如果先混合,需要哪些工具呢?谢谢回答
回复
rns160
2011年10月25日 10:40:59
6楼
网友,你知道怎么先把他们混合一下吗?
回复
qq292015823
2012年11月05日 22:43:56
7楼
在制冷剂手册里有非共沸制冷剂的配方,你可以按这些配方从压力低的制冷剂加起再加压力高的制冷剂,把它们都加在一个容器里