加压送风的层数问题
sxhqy
sxhqy Lv.3
2011年10月23日 22:15:08
来自于通风排烟
只看楼主

请教:有一个项目,地下一层为自行车库,地上1~3层为办公,4~32层为住宅,住宅合用前室设置了加压送风井,住宅的楼梯间在1~3层不设门,所以1~3层就没有前室,地下室的楼梯间有合用前室,那么前室的加压送风系统负担的层数是应该按照地下一层加地上29层计算(共计30层),还是按地下一层加地上32层(共计33层)计算?这涉及到是否分段的问题

请教:有一个项目,地下一层为自行车库,地上1~3层为办公,4~32层为住宅,住宅合用前室设置了加压送风井,住宅的楼梯间在1~3层不设门,所以1~3层就没有前室,地下室的楼梯间有合用前室,那么前室的加压送风系统负担的层数是应该按照地下一层加地上29层计算(共计30层),还是按地下一层加地上32层(共计33层)计算?这涉及到是否分段的问题
sxhqy
2011年10月24日 09:24:13
2楼
顶起,请大家帮忙看看啊
回复
sxhqy
2011年10月24日 13:23:48
3楼
不要沉了,顶起啊
回复
hereo_009
2011年10月24日 15:56:56
4楼
合用前室,地上地下共用一套加压送风系统的话,就是33层,要分段设正压送风。
回复
snail_yin
2011年10月24日 16:12:26
5楼
首先没有设门的层数不计入。其次,地上与地下加压送风系统建议分开设置。
回复
sxhqy
2011年10月25日 15:44:58
6楼
谢谢二位的指点!
回复
guaiguaixiaobaba
2011年10月26日 17:10:26
7楼
符合国内政策的需求且与节能环保的大政策相吻合。
回复
vincent418
2011年10月30日 11:16:39
8楼
如果地下和地上是共用一台风机的,就应分段。
楼主应搞清楚《高规》为什么要将超过32层的系统分段加压的原因。
回复
dper80
2011年12月03日 11:33:18
9楼
路过
学习了
回复

相关推荐

APP内打开