关于连续钢构桥的问题
阡陌路人
2011年10月23日 21:22:16
来自于桥梁工程
只看楼主

我这的桥是一座连续钢构桥,采用挂篮施工,最近在张拉完竖向预应力精轧螺纹钢后,压降压不进去怎么办,请各位指点一下。

我这的桥是一座连续钢构桥,采用挂篮施工,最近在张拉完竖向预应力精轧螺纹钢后,压降压不进去怎么办,请各位指点一下。
免费打赏
zhichao.da
2011年10月27日 17:41:38
2楼
你这个“降压”是咋回事呢,我们干的时候是张拉两次。
回复
flytowin
2011年10月27日 17:56:19
3楼
应该说是设计不合理,在腹板位置设置力较长的纵向预应力钢束,然后竖向钢束一张拉,腹板范围内的纵向管道压浆就困难了,设计中就应该要注意不要在腹板位置设置长纵向钢束,现在楼主只能晚些张拉竖向预应力钢束了。
回复
wangzhongkuan
2011年10月29日 10:37:05
4楼
首先你应该考虑在施工时波纹管是否漏浆,另外跟设计联系看是否是因为波纹管直径过小造成,还有就是先注清水清孔或采用真空注浆法。顺便提一句,不要打错别字好不好。
回复
阡陌路人
2011年11月01日 17:48:20
5楼
我们也是张拉两次,但压浆时出现大批量的压不进去。不知道该如何解决
回复
阴小湿大
2011年11月02日 17:04:09
6楼
哈哈,这个要问哥哥我了。
压浆前,用空压机往里面压空气,清干净里面的杂物。
这样做的话,90%都能压通。
千万不要用水清洗管道,这样只会稀释水泥浆,起不到压浆效果。
楼上几位的回答太外行了。
回复
阡陌路人
2011年11月02日 19:10:47
7楼
关键是压气、压水都能通,就是水泥浆压不进去
回复
阴小湿大
2011年11月10日 17:00:56
8楼
1、水泥浆拌制太稠(放减水剂没,要放减水剂的?
2、压浆机压力不够
3、不要用水清理管道
回复
阡陌路人
2011年11月24日 11:36:23
9楼
精轧螺纹钢拉断了怎么办
回复
liukeswoha
2011年11月24日 11:42:33
10楼
还能怎么办,肯定是堵了3,打洞了只有。压不了只能灌了哦。竖向的预应力多,根把根没的问题,建议你以后把两根下口联通压浆效果好。
回复

相关推荐