由上级供电TN-S系统AC400V电压(低压0.4KV户内开关柜), 供电给直流屏(AC400V经交流空开——交流接触器---整流器)。当上级400V供电检修断电后(注:直流屏的交流进线空开没有断开),重新AC400V上电后,发现整流器全部损坏,并且交流接触器主触头融化拈合。(在没有检修前,直流屏设备都是正常工作的)请教各位出现此种情况的原因所在?????????????????????谢谢!!等待中………………
由上级供电TN-S系统AC400V电压(低压0.4KV户内开关柜), 供电给直流屏(AC400V经交流空开——交流接触器---整流器)。
当上级400V供电检修断电后(注:直流屏的交流进线空开没有断开),重新AC400V上电后,发现整流器全部损坏,并且交流接触器主触头融化拈合。(在没有检修前,直流屏设备都是正常工作的)
请教各位出现此种情况的原因所在?????????????????????
谢谢!!等待中………………
2楼
我估计跟你说的这条“直流屏的交流进线空开没有断开”有关!
回复
3楼
我想的也是这个问题,,
但是这个使交流接触器主触头粘合的大电流 是从哪里来的??????
问题捆饶中^^^^^^^^^^^^^^^^
请各位大虾, 给予指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
4楼
继续请教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复
5楼
继续请教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
没人知道么??
回复
6楼
直流屏的交流进线空开没有断开??此时,你们是不是在用蓄电池供电给负载??
回复
7楼
交流断电后,是电池在给低压二次回路(继电保护)供电啊. 低压柜在检修
回复
8楼
交流侧检修时,在交流电源侧使用电焊机了吗?
回复
9楼
使用电焊机与不使用 ,有什么不妥当之处么?
请教^^^^
回复
10楼
交流接触器是直流控制的吧?
交流接触器主触头是处在合位吗?
可能是“电焊的大电流,通过直流屏的交流进线分流造成的.”
回复
11楼
交流接触器 是交流线圈,交流控制的.
那当低压柜检修时,断电,交流接触器线圈应该无电压使主触头吸合了.
这个过程,在再次上电时烧坏接触器,还是另有蹊跷.