求助大家,临时配电箱进线处单相接地,上一级200A的断路器为什么不跳闸,什么情况下能跳闸,电线长度在100米左右,谢谢!
求助大家,临时配电箱进线处单相接地,上一级200A的断路器为什么不跳闸,什么情况下能跳闸,电线长度在100米左右,谢谢!
2楼
我不知道你是高压还是低压开关?
如果是低压开关,是应该跳闸的,应该是短跳跳闸,但一般会带有漏电保护,那就更快了。
如果是高压开关,那就不一定了,在不接地系统中如果单相接地是不跳闸的,允许接地两小时,但是要求是警铃的。
还一种可能是上级开关损坏造成的。
回复
3楼
如果是TT系统,则单相接地电流太小,不足以让200A的断路器跳闸.
回复
4楼
是TN-C系统200A断路器接的是三相电,再到临时配电箱,临时配电箱的总断路器进线处单相接外壳
回复
5楼
没人回答我啊
回复
6楼
临时用电有没有按JGJ46-2005要求做?
如果做了,漏电开关一定会跳,不跳就是开关坏了!
回复
7楼
当然不会跳闸!因为单相接地电流大小(小于200A),而断路器200A。
回复
8楼
楼主加油
回复