同一个城市,拿到不同勘察单位的地勘报告,承载力往往有很大的区别举例如 某一地层,强风化花岗岩,一般的地勘报告承载力提350~400kpa但某一个单位的只提250kpa,明显偏低,我们怎么进行设计?是按常规的350kpa还是按场地地勘报告的250kpa?要是按场地的那就太浪费了哦
同一个城市,拿到不同勘察单位的地勘报告,承载力往往有很大的区别
举例如 某一地层,强风化花岗岩,一般的地勘报告承载力提350~400kpa
但某一个单位的只提250kpa,明显偏低,我们怎么进行设计?
是按常规的350kpa还是按场地地勘报告的250kpa?
要是按场地的那就太浪费了哦
12楼
必须严格遵守!因为这是你设计的依据,不能因为你认为保守就随便改大,结构设计讲的是依据,你提高承载力,依据何在?还有不要过分相信非自己专业的所谓经验,岩土力学影响条件非常多,不能随便下定论。如果你确实觉得承载力过低影响业主投资的话,说服业主找另外的勘察单位重新勘察。结构设计记住两字:依据!
回复
13楼
如果跟甲方关系好,是长期合作单位,那么就直接给甲方说,让甲方找地质勘察单位说事!如果是那种不会长期合作的甲方,直接按地质勘察单位的结论出图,毕竟地质勘察单位也是出来混的,不要随便乱得罪!而且,人家提得保守,对我们做结构设计的人来说,又没有什么坏处(除了烧甲方的钱外),而且实在太低,直接筏板基础不就得了!
回复
14楼
必须严格遵守!因为这是你设计的依据,不能因为你认为保守就随便改大,结构设计讲的是依据,你提高承载力,依据何在?还有不要过分相信非自己专业的所谓经验,岩土力学影响条件非常多,不能随便下定论。如果你确实觉得承载力过低影响业主投资的话,说服业主找另外的勘察单位重新勘察。结构设计记住两字:依据!
回复
15楼
可以通过甲方协调,不管有无结果都要以勘察报告为依据进行设计。
回复
16楼
做结构的还是严谨些好,有疑问可以问,但最终还是要有依据,不是仅凭以往经验就下论断的
回复
17楼
这东西还能自己改的么?按这个逻辑施工单位觉得你设计的保守也可以自己改图纸咯!
回复
18楼
我们的设计依据就是地勘,如果他提的太小。建筑重做试验。
回复
19楼
支持一楼..说的很好.
回复
21楼
争取让地勘重新提一下承载力!
回复