请教,某家地勘报告中的承载力太过保守,我们怎么处理?
fengkun610
fengkun610 Lv.2
2011年10月23日 14:53:55
只看楼主

同一个城市,拿到不同勘察单位的地勘报告,承载力往往有很大的区别举例如 某一地层,强风化花岗岩,一般的地勘报告承载力提350~400kpa但某一个单位的只提250kpa,明显偏低,我们怎么进行设计?是按常规的350kpa还是按场地地勘报告的250kpa?要是按场地的那就太浪费了哦

同一个城市,拿到不同勘察单位的地勘报告,承载力往往有很大的区别
举例如 某一地层,强风化花岗岩,一般的地勘报告承载力提350~400kpa
但某一个单位的只提250kpa,明显偏低,我们怎么进行设计?
是按常规的350kpa还是按场地地勘报告的250kpa?
要是按场地的那就太浪费了哦
免费打赏
hyp1962
2011年10月23日 21:34:31
2楼
地勘报告是结构基础设计的法律性依据,设计单位必须依据地勘报告(经过审查合格并加盖审查合格章的地勘报告)进行基础设计,这是建筑法以及规范规定的,这是任何设计单位和设计人员都必须遵守的,如果对地勘报告有疑义,可以向地勘单位或审查单位提出,由他们进行复核.
土力学是门实践性非常强的学科,作为结构设计者虽具备一定的土力学知识,但一般而言是不宜过于自信的,楼主认为地勘报告承载力明显偏低的依据何在?有相应的标贯数据或载荷试验吗?如果没有的话,那又怎么出来明显偏低呢?强风化的范围从接近全风化到接近中风化,范围是很大的,承载力从250到400应该是正常范围!
回复
nixuebin12345
2011年10月23日 22:59:03
3楼
按250KN/M2设计,不违法,可以与勘察单位协商,勘察单位不改,就按按250KN/M2设计。
回复
枕一地落花而眠
2011年10月24日 10:07:59
4楼
这个还可以选择的吗,都不是根据甲方提供的地质勘测报告做的
回复
p545984956
2011年10月24日 13:45:52
5楼
一楼说的很好
回复
chongyajiji
2011年10月24日 14:18:24
6楼
支持一楼的观点
回复
ly520zxn
2011年10月24日 15:03:05
7楼
这个还可以选择的吗,都不是根据甲方提供的地质勘测报告做的
回复
adment
2011年10月24日 15:28:27
8楼
必须严格遵守!因为这是你设计的依据,不能因为你认为保守就随便改大,结构设计讲的是依据,你提高承载力,依据何在?还有不要过分相信非自己专业的所谓经验,岩土力学影响条件非常多,不能随便下定论。如果你确实觉得承载力过低影响业主投资的话,说服业主找另外的勘察单位重新勘察。结构设计记住两字:依据!
回复
luo630139247
2011年10月24日 16:09:04
9楼
年轻人啊!实事求是
回复
pw6291727
2011年10月24日 17:22:34
10楼
按照地质报告来,这个不是结构设计定的
回复
玉树凌风
2011年10月24日 17:30:56
11楼
看那家地勘单位的资质高还有就是那家地勘单位的信誉好,那家地勘单位的数据比较准就按谁的做约。