2楼
配电干线200米,支线30米左右
回复
3楼
这也是供电半径的问题,书上没有明确的规定,其实只要能够满足压降就行了。
回复
4楼
支线30米--50米
回复
5楼
照明配电箱的最长供电距离一般不超过250米
回复
6楼
由以下几个因数确定:
1、照明配电箱处的电压值。
2、选用灯的性质,也就是灯允许的电压偏移。灯等数量、分布方式
3、配电回路的截面。
举例如下:
照明配电箱处的电压值为灯的额定值:U;灯为白织灯,则允许电压降为:2.5;5盏100W,间距相等,为3.0m,配电箱距第一盏灯距离为L。配电回路的截面为铜芯2.5mm;
则2.5=1/(12.7*2.5)(0.5L+3),可求得L=150m
回复
7楼
详细计算公式见供配电手册线路电压损失部分
回复
8楼
一般记着,16A开关用2.5平方导线不要超过60m,10A的不要超过100m
回复
9楼
怎么算的?
回复