【讨论】关于电动机外壳接地时候的铜线选择
laomao_9988
2011年10月23日 09:36:29
来自于防雷减灾
只看楼主

用黄绿铜绞线给电动机外壳接地时,5.5kV以下的电机用6平方毫米的铜线;15kV以下的用16平方毫米的铜线;30kV以下的用25平方毫米的铜线。。。。。1、这些东西是在哪里查到的?????2、接地的铜线用穿管吗?3、谢谢指点~

用黄绿铜绞线给电动机外壳接地时,5.5kV以下的电机用6平方毫米的铜线;15kV以下的用16平方毫米的铜线;30kV以下的用25平方毫米的铜线。。。。。
1、这些东西是在哪里查到的?????
2、接地的铜线用穿管吗?
3、谢谢指点~
mente521
2011年10月24日 20:11:19
2楼
回复
lcccm123
2011年10月24日 23:24:28
3楼
接地用的铜线不用穿钢管,
回复
wuchiqun
2011年10月25日 08:03:12
4楼

保护接地线选择;当该台电气设备选用相线16平方毫米及以下时,双色接地线宜与相线等径,相线25平方毫米及以上时,可按相线50%线径选用。公共场所、人身容易触摸或容易受外力破坏的,有必要穿管保护。

[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-10-25 08:07 编辑 ]
回复
古流
2011年10月27日 16:01:11
5楼


相线35平方毫米以上时按大于等于相线的50%选择保护线截面
回复
dgshyjm
2011年10月28日 10:14:18
6楼
,学习了!!
回复

相关推荐