今天去一个餐厅的工地,这个工地比较高档点,有一个厨房,一个私房餐厅,一个川菜餐厅。现在负荷有这么多 私房菜 面积 497平方米 空调5P 9台 33KW 2P 2台 2.94KW 照明和插座 25KW川菜 面积 953平方米 空调5P 23台 84。5KW 3P 3台 6.6KW 2P 1台 1.5KW 照明和插座 47KW 厨房 面积 190平方米 空调40KW 照明和厨房设备用电 80。8KW
私房菜 面积 497平方米 空调5P 9台 33KW 2P 2台 2.94KW 照明和插座 25KW
川菜 面积 953平方米 空调5P 23台 84。5KW 3P 3台 6.6KW 2P 1台 1.5KW 照明和插座 47KW
厨房 面积 190平方米 空调40KW 照明和厨房设备用电 80。8KW
整个餐厅用电量是321。65KW
甲方说用一根150平方的电缆够了,说是他的很多朋友是做酒店的,问了他们,说是足够了。而且已身管理处申请了130KW的用电量。
大家说一下,150的电缆够吗?130KW的用电够吗?