一条150的电缆够吗?
lq8920057
lq8920057 Lv.4
2011年10月22日 17:27:40
只看楼主

今天去一个餐厅的工地,这个工地比较高档点,有一个厨房,一个私房餐厅,一个川菜餐厅。现在负荷有这么多 私房菜 面积 497平方米 空调5P 9台 33KW 2P 2台 2.94KW 照明和插座 25KW川菜 面积 953平方米 空调5P 23台 84。5KW 3P 3台 6.6KW 2P 1台 1.5KW 照明和插座 47KW 厨房 面积 190平方米 空调40KW 照明和厨房设备用电 80。8KW

今天去一个餐厅的工地,这个工地比较高档点,有一个厨房,一个私房餐厅,一个川菜餐厅。现在负荷有这么多

私房菜 面积 497平方米 空调5P 9台 33KW 2P 2台 2.94KW 照明和插座 25KW
川菜 面积 953平方米 空调5P 23台 84。5KW 3P 3台 6.6KW 2P 1台 1.5KW 照明和插座 47KW
厨房 面积 190平方米 空调40KW 照明和厨房设备用电 80。8KW
整个餐厅用电量是321。65KW

甲方说用一根150平方的电缆够了,说是他的很多朋友是做酒店的,问了他们,说是足够了。而且已身管理处申请了130KW的用电量。
大家说一下,150的电缆够吗?130KW的用电够吗?
lq8920057
2011年10月22日 17:33:22
2楼
150的根本不够呀
回复
lq8920057
2011年10月22日 17:41:24
3楼
没人回我
回复
no3no4no5
2011年10月22日 22:47:56
4楼
150方带130KW是够的,带300KW肯定不够的,起码双拼
回复
joad1
2011年10月23日 11:35:30
5楼
这个餐厅却是高档,厨房还带空调的。你可以计算下电流,然后在选择电缆。不过这么多的设备申请130KW的用电量,不太够吧。个人意见
回复
铁牛66
2011年10月23日 15:00:10
6楼
这老板有点蛮干哦,他餐厅的上座率只考虑50%?
回复
yanxingxue
2011年10月25日 11:04:53
7楼
照明是全负荷才多少功率,空调不可能也不会开倒全负荷的!,线的负荷能够满足,但用电量可能还要增加70左右!
回复
hslhwd
2011年10月25日 17:03:22
8楼
那你的同时利用系数是多少啊,如果为1的话,那就远远不够了
回复

相关推荐

APP内打开