求助:关于过滤器和水泵的问题。
moonernt
moonernt Lv.3
2011年10月22日 10:04:27
来自于水处理
只看楼主

1.目前有个小项目,沉淀池出水直接用泵抽到上层设备间紫外线消毒,因为紫外线对进水SS有要求,担心经泵抽后水会浑浊,不如自流出水效果好,所以想在紫外线前加一个过滤装置,起到降低SS,也减缓流速的目的。因为规模太小,要求也比较单一,大型过滤器(如石英砂)觉得不实用,也不方便。所以想使用那种滤芯式的精密过滤器,价格很便宜,也不需要反洗,就是不知道效果怎么样~~~2.地下并排两个池子,水深也就三米左右,需要从一个抽到另外一个,客观原因泵只能放在岸上,问了很久,自吸泵厂家说扬程太小,电机会烧,所以纠结了~~~要算净扬程也就3米5的样子~~~

1.目前有个小项目,沉淀池出水直接用泵抽到上层设备间紫外线消毒,因为紫外线对进水SS有要求,担心经泵抽后水会浑浊,不如自流出水效果好,所以想在紫外线前加一个过滤装置,起到降低SS,也减缓流速的目的。因为规模太小,要求也比较单一,大型过滤器(如石英砂)觉得不实用,也不方便。所以想使用那种滤芯式的精密过滤器,价格很便宜,也不需要反洗,就是不知道效果怎么样~~~

2.地下并排两个池子,水深也就三米左右,需要从一个抽到另外一个,客观原因泵只能放在岸上,问了很久,自吸泵厂家说扬程太小,电机会烧,所以纠结了~~~要算净扬程也就3米5的样子~~~
PS:我平常看那些排涝灌溉的水泵,把水从一边抽到另一边,按理说几乎就没有扬程啊,怎么都能正常使用呢;还有看过绿化洒水车上装的泵(貌似是管道泵),洒水作业的扬程那么低,貌似也都用的挺好~~~所以扬程这东西,我一直比较糊涂,求高手解答。
免费打赏
xsh116
2011年10月22日 13:25:57
2楼
一、问题有:1、不需要反洗但要换滤芯,而且比较频烦,精密过滤器其实过滤不是其主要作用,而是起到保护作用,工艺上又称保安过滤器,通常是设置在砂滤器、活性炭后面;2、自流进入保安过滤器,可能无法使用,产水量很小而且衰减很快。
二、泵产家说的也对,这是流量的过流现象,不过很好解决呀,你在出水管道安装阀门调节就行了呀,保证泵出口与阀门间压力在泵工作扬程范围内就可以了。不放心就测一下电流,不超过额定电流就行了。
回复
moonernt
2011年10月23日 21:07:50
3楼
很有道理,学习了~~~~谢谢~~~~
只是大家有比较好的推荐吗,流量小于10立方/小时,问了些生产厂家,都没有这么小的流量的,不知道有没有适合的小型化的过滤设备,只要能降低些SS就可以了~~~
回复
moonernt
2011年10月23日 21:09:49
4楼
另外就是,过滤器前是有台潜水提升泵的。
回复
moonernt
2011年10月25日 11:32:44
5楼
大虾们~~~快醒醒~~~别睡了~
回复
daocaoren321
2011年11月29日 14:05:08
6楼

我们公司自己生产的过滤器最小流量可达8立方/小时,独特的设计节省50%反冲洗水量,详情加QQ:236 632 0631
回复
排水王子
2011年11月30日 22:04:02
7楼
有种自吸泵比较推荐,放在水池平台上,自控自吸泵
回复
realwangpei
2011年12月05日 11:08:06
8楼
你的SS多少?出水消毒指标要求高吗?如果小于SS小于20的话,不要过滤直接进紫外可以的。
回复
redvip
2011年12月08日 22:49:27
9楼
直接选用WZL型立式无泄漏自吸泵,联系电话:13901428027
回复
飞啊飞啊
2011年12月09日 09:54:32
10楼
分析解答的很好,过滤器就是起到过滤截留的作用,不用反洗,那就换滤芯,没什么奥秘。水泵电机只要不超过额定电流,厂家说怕水泵烧坏,电流不吵,电压稳定,再坏就是设备问题。