【不解】电流互感器的二次电流竟然达到了13A
rrrmmww
rrrmmww Lv.2
2011年10月21日 17:04:28
来自于变压器
只看楼主

今天去一个配电房,是因为客户说是被罚款,到了现场发现了另一个问题,测量进线柜的电流互感器的二次侧竟是13A,2000/5的互感器,800KVA的变压器,实际电流900A,怎么也不对呀?请问有朋友遇到过这种情况么,是怎么引起的。。。另个负荷主要是变频器,不过也不应该是变频器引起的吧,因为其它地方也没有这种情况出现。。。

今天去一个配电房,是因为客户说是被罚款,到了现场发现了另一个问题,测量进线柜的电流互感器的二次侧竟是13A,2000/5的互感器,800KVA的变压器,实际电流900A,怎么也不对呀?
请问有朋友遇到过这种情况么,是怎么引起的。。。
另个负荷主要是变频器,不过也不应该是变频器引起的吧,因为其它地方也没有这种情况出现。。。
免费打赏
cxr1999
2011年10月24日 16:55:41
12楼
个人认为还是钳流表的问题,不是线路上的事,还是好好查一下吧
回复
y125670682
2011年10月24日 17:10:29
13楼
有可能是二次线路靠近接触器线圈受到干扰??
回复
前頭山人
2011年10月24日 17:25:25
14楼
谐波电流这么大?如果是谐波超标,罚款是肯定的。
回复
lv163meng
2011年10月24日 17:36:04
15楼
先问清楚是谐波超标还是无功不够罚款的。电费清单上有写的
回复
莫下雨
2011年10月24日 17:38:18
16楼
原因一个是嵌流表问题,再者是测量是受其他互感器的影响及变频器谐波的影响,再者你在末端测得是准确的,那就说明是干扰的原因了啊,测量时试下将其他地方屏蔽下,在测量试下
回复
wangjiafeng246
2011年10月24日 18:00:54
17楼
回复
ljjdsg
2011年10月24日 19:05:22
18楼
路过,学习了。
回复
raincheck1997
2011年10月24日 19:12:17
19楼
钳流表没有正确使用呗
回复
mente521
2011年10月24日 19:56:33
20楼
回复
sunwei7980
2011年10月24日 20:21:54
21楼
应该是钳形表有问题,怎么算也不会有13A的,即使接错的情况下,也没有这么多
回复