今天去一个配电房,是因为客户说是被罚款,到了现场发现了另一个问题,测量进线柜的电流互感器的二次侧竟是13A,2000/5的互感器,800KVA的变压器,实际电流900A,怎么也不对呀?请问有朋友遇到过这种情况么,是怎么引起的。。。另个负荷主要是变频器,不过也不应该是变频器引起的吧,因为其它地方也没有这种情况出现。。。
今天去一个配电房,是因为客户说是被罚款,到了现场发现了另一个问题,测量进线柜的电流互感器的二次侧竟是13A,2000/5的互感器,800KVA的变压器,实际电流900A,怎么也不对呀?
请问有朋友遇到过这种情况么,是怎么引起的。。。
另个负荷主要是变频器,不过也不应该是变频器引起的吧,因为其它地方也没有这种情况出现。。。
2楼
只要一次电流900安正常,哪应是互感器的问题,变比有问题
回复
3楼
也有可能是CT二次接线错误,其他电流经过了二次回路
回复
4楼
回区管,线路已经检查过了,没问题,,,
现场技术人员再检查发现的是在进线柜的4个电流互感器,3个测量,1个取样。用钳表测得电流互感器端13A左右,但是到了电流端子处就只有2A左右了(同一面柜子里),6L2电流表和框架开关电流表显示都900左右,实在这种情况没碰到过
回复
5楼
会不会装的时候,线接反了。
回复
6楼
应该是钳流表的问题,具体原因可能是因为干扰
回复
7楼
2000/5=400A
400×2.25=900A
你要是在指针表端测得的电流是2A就对了呗!注:带电检修时,CT二次一定不能开路!
回复
8楼
用钳形表是不准的 同时你负载是变频器,这个会有干扰的,测得是含有谐波成分的,最好有带有真有效值的万用表电流档窜在电流表回路里测测看。
回复
9楼
变频器输出端由于频率不一样。当输出频率低压工频时。变频器输出端电流大于输入端电流。具体情况还得根据现场实际状况分析
回复
10楼
回复
11楼
老大,牛,学习了,感谢。
回复