最近公司正在搞全市一户一表改造工程,请问各位大侠有没有相关材料和图纸,指点一下,谢谢啦!
最近公司正在搞全市一户一表改造工程,请问各位大侠有没有相关材料和图纸,指点一下,谢谢啦!
2楼
不同的楼有不同的做法,要说图纸,到图纸频道去下载就可以了。
回复
3楼
2.2 改造室内给水系统,实现一户一表。
该方案通过改造楼房内部管线,将各户分表迁出室外,出户计量。原则是尽量不破坏建筑体,并使水表便于抄收和维修管理。
2.2.1集中立管,室外安装。
该形式采用楼梯间集中立管进水,可视具体情况设一或两根立管,分层配水给用户,水表、管道明装在各楼层楼梯间内,管道及水表箱室外明敷。这种方式适合于用水单元靠近楼梯间的套型,可减少对用户室内建筑和装修的破坏,室内管线改动小,但室外工程量、施工难度都较大,管道和水表需作保温处理。由于表箱分散且多数单元楼下设有防盗门,无疑加大了抄收工作量和难度。(以一梯2户6层为例,如图示1、2)
2.2.2采用单独立管,室外安装。
该形式每户采用单独的进水管,分户配水,管道沿建筑外墙明敷,水表集中安装在楼下表井内。这种方式适合于用水单元靠近建筑外墙的套型,对用户室内墙体和管线破坏较小,由于不需穿越楼板,故施工难度、工程量都较小,只需对室外管道作保温处理,水表易于管理,抄收方便。但沿楼房建筑外墙敷设管线,不仅影响楼房建筑外观,也使用户缺乏安全感,故也不宜大力推广。(以一梯2户6层为例,如图示3)
由于处于北方地区,解决防冻问题成为选择改造方式的关键。目前多采用聚胺脂原液现场发泡并外缠玻璃丝布、涂刷玻璃钢液的保温方法,但原液使用量会因温度的降低而增加,因此这种方式在冬季施工起来较为困难,且造价较高,随着技术发展,保温效果更好、价格低廉的材料出现后,以上两种方式可推广应用。
2.2.3采用单独立管,室内安装。
该形式每户采用单独的进水管,管线通过用户厨房或卫生间排敷在合适位置,与用户室内管道一一对应碰接,每一梯单侧6户水表为一组,安装在楼下表井内集中管理。这种方式便于水表维修管理,易于抄收,户外露出地面的管道很少,解决了管线和水表的防冻问题。但工程量较大,施工较为复杂,尤其对于用水单元距离建筑外墙较远的套型,而且管道穿楼板处须做好防水处理。(以一梯2户6层为例,如图所示4)
回复
4楼
图一
回复
5楼
图2 楼梯间改造一根立管平面图和系统图
回复
6楼
图3 沿建筑外墙敷设平面图和系统图
回复
7楼
图4穿越楼房内部楼板敷设平面图和系统图
回复
8楼
一般考虑到造价的问题,都是作成6.7楼贴的样子,如果客户可以接受的话,可以考虑用变频设备
回复
9楼
赞同8楼的看法,我们现在正在进行户外计量改造,用的就是这两个方案
回复