防雷设计规范3.3.5条二款规定:当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。是不是意味着不是硅酸盐水泥的就不能利用基础内的钢筋作为接地装置了?

防雷设计规范3.3.5条二款规定:当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。是不是意味着不是硅酸盐水泥的就不能利用基础内的钢筋作为接地装置了?
免费打赏
lldmm
2006年07月26日 21:18:49
2楼
现在盖的房子有不是用水泥的吗?很少吧。
回复
dqq974439
2006年07月27日 08:30:19
3楼
所有水泥都属于硅酸盐水泥吗?
回复
lldmm
2006年07月27日 09:18:05
4楼
水泥分两大类:常用水泥和特种水泥。常用水泥用于一般土木建筑工程的水泥。如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等,均以硅酸盐水泥熟料为主要组分的一类水泥。 特种水泥泛指水泥熟料为非硅酸盐的其他品种水泥。多用于有特殊要求的工程,如海底工程等。
这样来说我们所见到的水泥应该都属于硅酸盐水泥类。