【讨论】比泽尔开启式螺杆机问题,大家都来看看
lfc2611com
lfc2611com Lv.7
2011年10月20日 21:29:17
来自于制冷技术
只看楼主

我公司一直从事船舶中央空调及冷库设备维修,最近接修一套比泽尔开启式螺杆机组,该机共2套压缩机组,二号压缩机由船方自己解体维修后,开机运行电流偏大,1号压缩机组运转正常,但是整个系统有泄漏,我公司的任务是2号压缩机解体维修,整个系统试压查漏,该系统使用制冷剂为R404A,由于船进船坞后没有自己发电,不能启动压缩机,于是使用氟利昂回收机回收了一小部分回来,该机本身充注量为200KG,等我们压缩机维修好,查漏结束真空试验后,制冷剂充注时才发现制冷剂加起来才90kg左右,全部冲进去后开机运转低压在4-6左右变化,高压15kg左右,可是去蒸发器房间后就傻眼了,膨胀阀前后都发热,该机组总共有2台蒸发器,必须要2台压缩机同时开启,于是关闭了一台蒸发器,可是膨胀阀后面还是热的,自己分析了下应该还是制冷剂少了的原因,可惜手上没有制冷剂了,而且明天就要走船了,明天制冷剂到了后不知还会出现这种现象不,望大家多指点指点

我公司一直从事船舶中央空调及冷库设备维修,最近接修一套比泽尔开启式螺杆机组,该机共2套压缩机组,二号压缩机由船方自己解体维修后,开机运行电流偏大,1号压缩机组运转正常,但是整个系统有泄漏,我公司的任务是2号压缩机解体维修,整个系统试压查漏,该系统使用制冷剂为R404A,由于船进船坞后没有自己发电,不能启动压缩机,于是使用氟利昂回收机回收了一小部分回来,该机本身充注量为200KG,等我们压缩机维修好,查漏结束真空试验后,制冷剂充注时才发现制冷剂加起来才90kg左右,全部冲进去后开机运转低压在4-6左右变化,高压15kg左右,可是去蒸发器房间后就傻眼了,膨胀阀前后都发热,该机组总共有2台蒸发器,必须要2台压缩机同时开启,于是关闭了一台蒸发器,可是膨胀阀后面还是热的,自己分析了下应该还是制冷剂少了的原因,可惜手上没有制冷剂了,而且明天就要走船了,明天制冷剂到了后不知还会出现这种现象不,望大家多指点指点
liulizhao2010
2011年10月21日 09:42:28
2楼
机组是不是开启式,开启式不会出现制冷剂少了排气温度高的现象。404a一般很少用开启式的。还有真空有没有抽干净
回复
co936201979
2011年10月22日 11:21:18
3楼
膨胀阀前后都是热的;就已经说明膨胀阀坏掉啦;更换就会好;;谢谢;仅供参考
回复
lfc2611com
2011年10月22日 22:14:48
4楼
该机器维修之前是可以使用的,而且4只膨胀阀都是这样,所以我没有怀疑到膨胀阀上面去,螺杆机高压温度本来偏高,再加上氟利昂不够,冷凝器的温度就会更高,最后在我们运转了一会后压缩机温度偏高很多,只得将机器停掉,谁知屋漏又逢雨,机器停掉后热量全部回到压缩机上面,啪的一声响,端盖板上的油封从压缩机后端喷了出来,大量的气跟油也跑了出来,头都大了,关闭了压缩机高低压阀,干了一天大家都累了,但是手头上又没有制冷剂,第二天上船后我把制冷剂全部回收到冷凝器里面,再在冷凝器顶端排了下空气,把蒸发器关闭了一组,用工具将油封按了回去,开机后观察膨胀阀,终于结露水了心里高兴了会,可是轴封又漏油又漏气,下午船就开航了心里都着急死了,机械的东西明明知道故障原因,可是实际操作起来要累死人的,由于轴封跟端盖板是新换的,考虑到需要磨合,但是时间又不允许,原轴封主要是油封跟密封圈老化了,在换了3次轴封后,只得将原来的轴封跟端盖板换上油封跟新的密封圈,最后装上竟然一点不漏气,也不漏油,这里又得向大家讨点经验,新的轴封更换时,怎样才能杜绝再次漏气漏油,下面附上一点照片

[ 本帖最后由 lfc2611com 于 2011-10-22 22:26 编辑 ]
回复
yhq906
2011年10月23日 13:21:34
5楼
俺也是做船舶制冷的呢
回复
chaojiyinhe
2011年10月24日 09:26:19
6楼
机组制冷剂额定充注量200公斤,加注90公斤太少了,应该至少130公斤以上。制冷剂过少造成排气温度太高且压缩机冷却不足。
回复
金星伴月
2011年10月24日 09:36:46
7楼
没做过船舶制冷,进来学习学习!!!
回复
liuyufan0429
2011年10月25日 11:03:10
8楼
从语言描述来看,应该是系统中的空气比较多;应该开一会儿,先放空气,有时候抽真空并不理想、甚至离要求差距很大。对密封不太了解,是不是应该先在由中浸泡,效果比较好啊。
回复
dongchunka
2011年10月25日 18:01:54
9楼
看来是真空抽的不好!我没有做过开启螺杆机!
回复
hu77441752
2011年10月25日 19:37:14
10楼
螺杆机运行要保证一定排温油温.
回复
xyjin1986
2011年10月25日 21:29:44
11楼
沒做過這種。
不過膨脹閥前後都熱,應該是少了製冷劑運行時間長或冷凝器不行。