一个印刷厂房的方案请教大侠
lfl79154903
2011年10月20日 17:06:15
来自于中央空调
只看楼主

项目是广东的一个1700平米的印刷车间,层高7米,要求室内温度22度。之前的情况是灰尘比较大,导致回风口堵塞严重。现在有2个方案,一个是全新风,一个是在回风口的地方做文章。。。请大家多多指点,发表各自观点!~

项目是广东的一个1700平米的印刷车间,层高7米,要求室内温度22度。之前的情况是灰尘比较大,导致回风口堵塞严重。现在有2个方案,一个是全新风,一个是在回风口的地方做文章。。。请大家多多指点,发表各自观点!~
免费打赏
cnbbzz
2011年10月20日 20:42:53
2楼
需要了解印刷工艺,全新风是不合适的,印刷都有湿度要求。

灰尘大可能是报纸印刷,但是7m层高又太小了,不推理了。

可以采用回风水喷淋过滤,我用过效果很好。我做的项目就在广东,

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-10-20 20:44 编辑 ]
回复
lfl79154903
2011年10月21日 09:03:43
3楼
谢谢了,,,,是书籍类的印刷!~工厂自备有排风!~
回复
lfl79154903
2011年10月21日 14:55:39
4楼
这样不是经常要清洗过滤段。。。
回复
cnbbzz
2011年10月21日 21:09:34
5楼
水喷淋过滤,大锅,清洗啥过滤段?又不是传统的粗中效。

清洗循环水泵前的过滤器即可,很快的。过一段时间换次水。
回复

相关推荐