请问各位老师: 外平衡,膨胀阀的感温包与补偿管那个在前面,也就是那个距压缩机近!依据的是什么原理,请指示!
请问各位老师:
外平衡,膨胀阀的感温包与补偿管那个在前面,也就是那个距压缩机近!依据的是什么原理,请指示!
2楼
没人说话 ?
回复
3楼
回复
4楼
不要完全在同一位置,因为平衡管介入回气管后,会对管内制冷剂流态形成一定干扰,所以感温包最好避开这个位置
回复
5楼
一般说来是平衡管在感温包后100mm的位置
回复
6楼
外平衡管的位置
外平衡的目的就是防止有些蒸发器的前后压降较大,导致膨胀阀开度不合适。外平衡膨胀阀的取样管应该在蒸发器出口,理论上应该是回气温度和晦气压力在同一点取得(也就是感温包和外平衡管取样点在同一处),但由于外平衡管的接入可能对回气管内的制冷剂产生影响,干扰感温包取样。所以最好放到感温包位置的后面,通常以 100mm为准。
回复
7楼
学习了,一直很瞻仰版主!
回复
8楼
瞻仰啊。。。。。。。
好冷
回复
9楼
学习了,顺带问下:感温包的位置一般放置于相对铜管的4点钟方向、3点钟or2点钟
?
回复
10楼
既然平衡管是防止压降过大,那它是怎样调节的呢
回复
11楼
原理和内平衡膨胀阀的道理一样,无非是蒸发压力的取样点不象内平衡的膨胀阀那样直接从阀后取样,而是从蒸发器出口区取样