【求教】关于油气回收中制冷系统的设计和疑问
mubieqing
mubieqing Lv.4
2011年10月20日 09:40:04
只看楼主

油气回收中,需要将常温的油气先在一级换热器中冷却到4度左右,分离出一部分水分和油品,剩余的气体进入二级换热器中冷却到-45度左右,分离出大部分的水分和油品,余下的气体进入吸附系统进行下一步处理。处理气体的流量为200m3/h,气体物性参数:密度约0.9kg/m3,比热容约2kj/kg.c。假设环境温度35度。 根据Q=CMt算出气体放出的热量,即需要的制冷量(是否正确?),然后选择制冷系统。一级换热制冷系统采用单机压缩制冷循环,制冷剂r22。二级换热制冷系统用双级压缩(是够合适?),制冷剂选择r404。蒸发冷凝温度各自选多少呢?请高手赐教 帮忙设计分析下是否合理?另外,二级换热有个除霜的问题如何解决?能跟空调一样实现转换蒸发器换热器以实现除霜吗?电加热除霜是否可行?一级、二级换热器采用什么形式的好呢?钎焊板式换热器可行吗?

2011年10月21日 14:12:05
2楼
关于制冷量的计算应该包括显热和潜热。上面公式只计算了显热,潜热要远大于显热。但问题是我查不到汽油油气的潜热,所以得不出制冷量。
回复
mubieqing
2011年10月21日 14:13:14
3楼
还是没有人来顶
回复
fengxuehai
2011年10月22日 21:09:45
4楼
二级换热器冷媒的温度是多少呢?对压力降方面有什么要求,我公司是生产换热器的,你可以发工况给我,我可以向我公司工程师咨询一下,看用钎焊可不可行,QQ767081192
回复
zilysun
2011年10月23日 11:09:14
5楼
不知道你设计的这个系统是否是连续运行的,如果是连续运行的,除霜是一个问题,不过我这里有一套方案是专门针对除霜的,咱们可以交流。Q278116525
回复
wuzhou1958
2011年10月23日 19:46:04
6楼
ATTN:展(Mgr)
Tel:13818154378
Fax:021-58772726
E-mail:13818154378@139.com
Add:上海浦东新区浦东大道荣成路9号7-2105室
Web: www.wuzhou-ref.cn

南京五洲制冷集团有限公司是中国制冷空调行业,定点生产中央空调,恒温恒湿,各类除湿,冷冻冷藏设备的大型骨干企业。产品通过ISO9001质量体系认证和ISO14000环境管理体系认证,具有国家专业产品生产许可证。中央空调,恒温恒湿;除湿低湿,末端通风;防爆冷库,工业冷冻;系统设计,工程安装等。
回复
mubieqing
2011年10月24日 09:00:45
7楼
二级冷媒的温度大概在-55度左右 阻力尽量要小 因为入口压力还没确定
回复
mubieqing
2011年10月24日 09:11:18
8楼
不是连续运行的 有运行自动控制 但是也必须定时给换热器除霜 结霜对换热效率有很大影响 期待和您多交流
回复
mubieqing
2011年10月24日 09:14:43
9楼
还得自己顶顶 请大家多多指教 有做过油气回收制冷系统的老师跳出来讲讲啊
qq35192051
回复
qq37174740
2011年10月26日 10:58:04
10楼
计算制冷量公式没有错,水分分离出来后蒸发器表面很容易结霜换热效率会降低。各级蒸发温度你需要根据蒸发器换热温差(一般在5K-10K)确定其蒸发温度,风冷系统冷凝温度一般在32度,水冷低些29度都可以,选型好压缩机、冷凝器放大些就可以了。

“空调上的除霜转换换热器”实际上是热气除霜的一种方法,你的系统如果也采用这种方式那必须考虑转换阀的质量不然很容易引起压缩机液击。热气除霜有好几种方式,也得考虑设计的压缩机组时并联机组还是冷凝压缩机组,如果是冷凝压缩机组除霜时排气产生的热量是否足够,因为除霜时电磁阀关闭没有负载压缩机可能关闭。如果不确定或没有把握建议你采用电加热丝除霜。不过热气除霜效果比电加热丝效果更佳和速度更快。

制冷剂选择没有问题,你的系统各种阀门控制建议采用自动化控制和监测。特别是在一级换热器和二级换热器之间的通道。。

换热器选择考虑油气进入换热器的方向,上进下出还是下进上出,一级换热器我认为是一个水份捕捉器将油气中含有的水分冷凝下来,这就要求该换热器捕捉接触面大且降温速度快才行。二级换热器应该是将油冷凝下来分离出来。

不过有一个问题向了解一下,油气是否直接和换热器接触进行热交换?如果是换热器表面肯定会有油渍影响换热效率,如何处理?如果不是,采用间接换热方式那分离出来的水如何处理和排除系统,特别在-45度下水都结冰了?
回复
mubieqing
2011年10月27日 11:08:04
11楼
先谢谢老师的回复 受益良多
1.热气除霜确实是个不错的方式,但是双级机能简单实现吗?
如果采用电热除霜在低温换热器中如何布置?电热除霜材料在低温下工作有没有问题?

2.“制冷剂选择没有问题,你的系统各种阀门控制建议采用自动化控制和监测。特别是在一级换热器和二级换热器之间的通道。。”
“特别是在一级换热器和二级换热器之间的通道。。”能否具体指教下?

3.不过有一个问题向了解一下,油气是否直接和换热器接触进行热交换?
是和换热器直接接触。

如果是换热器表面肯定会有油渍影响换热效率,如何处理?
污垢系数是个问题,或许到一定时间只能更换或者加药剂化学清洗。
回复

相关推荐