想建一个100级的洁净室,面积200平面,其中20平米的区域要求温度控制在正负0.1度的变化,不知各位能否推荐设计单位,或者给一些建议。谢谢
想建一个100级的洁净室,面积200平面,其中20平米的区域要求温度控制在正负0.1度的变化,不知各位能否推荐设计单位,或者给一些建议。谢谢
2楼
楼主,我只做过+-0.2度的温度精度,+-0.1度的没法标定,因为没有相应的更高精度的检测仪器,国标一级水银温度计也只能做到+-0.15度。
我以前在本论坛发过相应的帖子,讲述了高精度空调系统的组成与原理。力学测量实验室用的。
我们公司在广州,原则上只接受广东省内的项目,如果项目在广东,可以联系我的QQ 289050327
[
本帖最后由 emmas 于 2011-10-22 17:31 编辑 ]
回复
3楼
高级别的,我们这边1万的就很高了,这哥们搞个100的。学习
回复
4楼
这个精度很高了,而且测定时这个精度不好说,我们一般也就做到0.5左右了
回复
5楼
高精度的温度传感器比较贵,有0.1度精度的。可惜俺不在广东捏,呵呵。
回复
6楼
朋友,如果我不是非要机组出来的温度精度那么高?用DC(干式盘管)你觉得可以吗?还有你说的精度问题我觉得那不是问题,就问业主你以什么为标准要不你自己买个温湿度仪器,我的温湿度传感器跟你得到仪器进行补偿匹配。不就好了吗。个人意见
回复
7楼
主要想了解需要多少个测温点,通过什么方式来实现温度调节?电加热?还是通过调节水温来控制?
回复
8楼
运行起来比较难,波动太大,精度就难控制了
回复
9楼
这个难度太大了
回复
10楼
哪个业主这么变态啊,正负0.1度。
回复
11楼
设计院可以选:信息产业电子第十一设计院科技工程股份有限公司。这家设计院应该可以,
回复