讨论:地下室需要减压吗,不做审图会不会提出
xu123
xu123 Lv.7
2011年10月19日 21:38:02
只看楼主

关于市政进水一般在20多米,地下室是不是要减压 现在新的GB50555-2010《民用建筑节水设计标准 》规定用水点的水压不得超过20米(条文具体怎么说不是很记得了),那一般的地下室,特别是负二层及负二层以下的地下室用水,是不是一样要减压呢?

关于市政进水一般在20多米,地下室是不是要减压
现在新的GB50555-2010《民用建筑节水设计标准 》规定用水点的水压不得超过20米(条文具体怎么说不是很记得了),那一般的地下室,特别是负二层及负二层以下的地下室用水,是不是一样要减压呢?
免费打赏
xu123
2011年10月19日 21:39:11
2楼
我现在一般都还是做减压,怕审图人员会提出来。一般一层地下室的地面冲洗也会做减压。
回复
engsimon
2011年10月20日 13:33:06
3楼
这主要要了解当地自来水供压力及项目所在地的实际供水压力。如果压是在规范内那就不要做减压设计,反之则要设计减压,并要计算出减压量,在说明中说明。
回复
zyqlh521
2011年10月20日 14:55:48
4楼
《GB50555-2010》4..1.3条说:市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45Mpa,且分区内底层部分应设减压设施保证各用水点处的供水压力不大于0.2Mpa。这里说的很清楚,负一层,负二层是不是需要减压,不能误解规范的意思。否则就错了。
回复
lblb11234
2011年10月20日 17:05:29
5楼
同意楼上说法
回复
guoyan0106
2011年10月21日 16:39:49
6楼
规范说的很清楚,分区内各用水点处水压保证不超过20m水头,用水点只要不超过20m水头就无需减压,反之,要减