有几栋这样的建筑,建筑都是100米内的住宅楼,下面带有2-3层商业(需做喷淋)。常规做法为:从消防水箱接一条DN80或DN100的管至报警阀前,且接上前需要减压。在接出消防水箱时,需要加检修阀及止回阀。现在想问的问题是,是否可以取消止回阀。本人先说下本人的观点:我认为理论上是可以取消止回阀的。理由是,水泵的扬程(一般也就50-60多米)是不可能让水进入水箱的。且管道在接入报警阀前加了减压阀。减压阀是单向流,有止回的功能,所以消防车过来向管网加压水,管网的水也不会进入水箱。所以上部的止回阀多余。
常规做法为:从消防水箱接一条DN80或DN100的管至报警阀前,且接上前需要减压。在接出消防水箱时,需要加检修阀及止回阀。
现在想问的问题是,是否可以取消止回阀。
本人先说下本人的观点:
我认为理论上是可以取消止回阀的。理由是,水泵的扬程(一般也就50-60多米)是不可能让水进入水箱的。且管道在接入报警阀前加了减压阀。减压阀是单向流,有止回的功能,所以消防车过来向管网加压水,管网的水也不会进入水箱。所以上部的止回阀多余。
此问题问过好多人,但没有统一的意见。现在拿出来和大家讨论下吧。