求教排烟风管是否做变径?
chrr330
chrr330 Lv.7
2011年10月19日 19:45:16
来自于通风排烟
只看楼主

防烟分区面积不一样,如果两个防烟分区,一个400㎡,一个200㎡防烟分区,是要按照200*60分量来给该防烟分区布置分口,还是按照最大的防烟分区风口面积400*60的风量来布置?2、如果200㎡的防烟分区在风系统末端,主干管是按照400*120的风量来选择的管径,到了末端风管管径按照200*60的风量来选?

防烟分区面积不一样,如果两个防烟分区,一个400㎡,一个200㎡防烟分区,是要按照200*60分量来给该防烟分区布置分口,还是按照最大的防烟分区风口面积400*60的风量来布置?2、如果200㎡的防烟分区在风系统末端,主干管是按照400*120的风量来选择的管径,到了末端风管管径按照200*60的风量来选?
免费打赏
crazy_123456
2011年10月20日 12:01:43
2楼
对于这个问题,论坛内曾经有详细的讨论,可以搜贴参考~
基本原则就是:尽量划分相近防烟分区,合理布置风管,控制在规范流速范围内~
回复
flier_01
2011年10月20日 17:36:33
3楼
一般
主管统一管径
仅负担单个防烟分区的支管可变小。
---------------
总之,按风管负担风量计算为妥,
每个风管负担的风量规范条文说明里有一个例子
非常详细