无压锅炉能采暖吗?
cflm00
cflm00 Lv.8
2006年07月26日 08:50:13
只看楼主

我正做一个工程,甲方要求热源为1.4MW无压锅炉,我不知道行不行。另外怎样没有膨胀水箱,用补水泵怎样定压呢。哪位能帮帮忙,有示意图一类的更好。

我正做一个工程,甲方要求热源为1.4MW无压锅炉,我不知道行不行。另外怎样没有膨胀水箱,用补水泵怎样定压呢。哪位能帮帮忙,有示意图一类的更好。
免费打赏
xiaofengwork
2006年08月03日 21:32:45
12楼
型煤锅炉一般都是适合劣质煤,技术上谈不上先进,不过从排烟的格林曼黑度等均达标,而且省去鼓引风,煤质要求低,还是有一定推广意义的,不过由于上述原因,效率自然要低,稳定性要稍差一些,不需要换热,直供没问题,偶有过实例,没问题
回复
zyb050110
2006年08月04日 15:03:55
13楼
我正做一个工程,甲方要求用无压锅炉,在系统为开式系统时,怎样才能保证锅炉压力小于3.4kg
回复
023tmh
2006年08月05日 08:12:03
14楼
是风机盘管采暖吗?如是风机盘管采暖,完全可以用常压间接式的,如果是暖气片采暖的,因为温度要求在85度以上,故多用直接承压热水锅炉,这样系统方便做,但用户要求用无压锅炉,也只能按照常压的作设计了,锅炉如能放在楼顶上,就可以用直接式的,如在楼底,最好用常压间接式的,具体可在QQ里交流,我的QQ是460333889
回复
ccygnt
2006年08月05日 22:20:01
15楼
无压锅炉也叫常压锅炉,可以采暖。
如果出水温度要求较高,则可以直供;具体管路是在锅炉顶部的大气联通管处设置低位膨胀补水箱,略高于锅炉即可,循环水泵抽锅炉水循环,设置止回阀阻止出口压力;回水管设置启闭阀或电磁阀并随系统压力开启或关闭,阻止回水压力;这样的管网既保证了系统压力又保证了锅炉无压,东北很多实例已运行多年。
如果出水温度要求不高,可以采用换热器隔压,当然略有热能损失。同时造价略高,运行费用略高。
请进入我公司的网站http://www.ccygnt.com,里面有可参考的管网图。
回复
tsj_sjk
2006年08月06日 11:41:06
16楼
因为常压锅炉的锅筒顶部与大气相通,无爆炸危险,锅炉房的设置位置不受限制,故现在用得很普遍.但在建筑高度较高时,循环水泵的能耗较大,此问题目前研究讨论很热烈.国家已发布"小型和常压热水锅炉安全监察规定"和"JB/T 7985-2002小型锅炉和常压热水锅炉技术条件".在生产,使用等有详细规定.
回复
j88512730
2006年08月06日 15:56:11
17楼
同意老九的说法,无压锅炉采暖系统是开式系统。不但浪费能源,氧腐蚀也无法解决。尤其是如果启闭阀出现问题时,锅炉房还容易被水冲了。
回复

相关推荐

APP内打开