无压锅炉能采暖吗?
cflm00
cflm00 Lv.8
2006年07月26日 08:50:13
只看楼主

我正做一个工程,甲方要求热源为1.4MW无压锅炉,我不知道行不行。另外怎样没有膨胀水箱,用补水泵怎样定压呢。哪位能帮帮忙,有示意图一类的更好。

我正做一个工程,甲方要求热源为1.4MW无压锅炉,我不知道行不行。另外怎样没有膨胀水箱,用补水泵怎样定压呢。哪位能帮帮忙,有示意图一类的更好。
免费打赏
zhengxufeng
2006年07月26日 09:17:05
2楼
可以到图纸频道搜索、下载一套图纸参考: http://co.163.com/r_d_2.htm
回复
xiaofengwork
2006年07月27日 20:04:16
3楼
无压锅炉是指型煤吧,当然可以了,锅炉自带一个与大气连通的水箱,防止锅炉超压,一般要设一个自动启闭阀,在回水上,系统定压定在循环泵后,启闭阀前,找个型煤样本吧,大概有说明吧
回复
cflm00
2006年07月28日 08:25:14
4楼
谢谢各位
回复
dlgient
2006年07月28日 12:13:30
5楼
就是型煤锅炉
回复
wwsh149@co163
2006年07月29日 17:37:36
6楼
无压锅炉能采暖,无须设置定压泵,只要设置好高位水箱高低水位只动补水装置即可。高位水箱应设置在管路循环泵吸水侧。
回复
zxy777121zxy
2006年07月31日 09:01:51
7楼
能采暖,无压锅炉并非指型煤锅炉。常压锅炉既是,如是考虑安全因素可采用真空负压锅炉。随时联系029--81182395 张先生
回复
xiaofengwork
2006年07月31日 18:37:36
8楼
楼上说得有理,不过现在一般都是做型煤采暖,真空用的少一些,无压锅炉循环泵必吸锅炉水,而承压经常是吸回水
回复
023tmh
2006年08月02日 10:50:53
9楼
目前用常压热水锅炉用于采暖项目比较多,对于系统而言,还得分其采暖类型(暖气片还是风机盘管),还有锅炉处于系统的位置.目前常压的间接式的也多用于风机盘管采暖.
回复
cb8004
2006年08月03日 11:58:11
10楼
无压锅炉就是开式锅炉,采暖很好.用一次泵通过换热器换热,再用二次泵循环.有时也可以采用直接循环,但它是有条件的.最好用二次循环,能保证锅炉内水质.
回复
flyingbird
2006年08月03日 12:47:17
11楼


无压锅炉采暖很好?我不赞成。采暖还是直接用带压锅炉好,常压加板换系统浪费能耗,也不稳定。