请问风管安装在预算里是否不在单独计算吊、支架。
mzl35
mzl35 Lv.2
2006年07月26日 08:21:34
只看楼主

请问风管安装在预算里是否不在单独计算吊、支架。只按其定额型钢的含量计算刷油啊?

请问风管安装在预算里是否不在单独计算吊、支架。只按其定额型钢的含量计算刷油啊?
免费打赏
milan123_2003
2006年07月26日 09:01:00
2楼
一般的吊、支架的工程量就不用算了!有特殊要求需要单独计算!建议你好好看看预算基价的项目说明,里面写的很详细!
回复
mzl35
2006年07月26日 11:13:05
3楼
刷油的问题?
回复
milan123_2003
2006年07月26日 12:20:06
4楼
我们这里是这样的!地点:天津!
回复
a13920120500
2006年07月26日 12:26:11
5楼
刷油是应按型钢含量以100KG计。
回复
cqhappysong
2006年07月26日 14:57:40
6楼
刷油也可按风管面积的20%计算,套用定额说明"风管单面刷油按1.2系数,(其法兰加固框,吊托支架已包括在此系数内)
回复
milan123_2003
2006年07月26日 16:15:30
7楼
还有这种算法啊?没有用过!刷油如果按风管面积的20%计算,那计量单位是什么呢?m2吗?
回复
wl131488
2006年07月26日 17:32:15
8楼
风管支、吊架有的需计算,有的已经包含在风管的安装定额内,主要与风管的材料不同有关,第九册定额解释如下:

1.薄钢板通风管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架,但不包括过跨风管落地支架,落地支架执行设备支架子目。

2.净化通风管道制作安装项目中包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架,不包括过跨风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。

3.不锈钢风管制作安装项目中包括管件,但不包括法兰和吊托支架;法兰和吊托支架应单独列项计算执行相应子目。

4.铝板风管制作安装项目中包括管件,但不包括法兰和吊托支架;法兰和吊托支架应单独列项计算执行本册相应子目。

5.塑料风管制作安装项目中包括管件、法兰、加固框,但不包括吊托支架,吊托支架执行本册相应子目。

6.复合风管制作安装项目中包括管件、法兰、加固框、吊托支架。

7.成品玻璃钢通风管道安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的安装,吊托支架及加固框的制作安装,风管支吊托架的除锈,不包括过跨风管落地支架,落地支架执行设备支架项目。
回复
wl131488
2006年07月26日 17:35:10
9楼

你说的是钢板风管的刷油,和大家讨论的主题有点出入,大家都在讨论支、吊架的刷油。

定额解释中是有:
1.钢板风管刷油按其工程量执行相应子目,仅外(或内)面刷油者,定额乘以系数1.2,内外均刷油者,定额乘以系数1.1(其法兰加固框、吊托支架已包括在此系数内)。

2.薄钢板部件刷油按其工程量执行金属结构刷油子目,定额乘以系数1.15。
回复
sunmood456
2006年08月14日 15:40:22
10楼
楼主问的是风管的吊、支架的刷油!
我同意按风管安装定额里的型钢含计。
回复
huangzuhui
2008年04月02日 21:29:13
11楼
薄钢板通风管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作安装,但不包括过跨风管落地支架,落地支架执行设备支架项目。
回复