有一个工程,现要求断开断路器同时接通交流接触器。断路器上有分励脱扣器和辅助触点。当断路器分励脱扣时,断路器上辅助触点接通交流接触器线圈(主触点40A;线圈电压为220V),不知道断路器上辅助触点能否承受交流接触器线圈起动电流和运行电流?
有一个工程,现要求断开断路器同时接通交流接触器。断路器上有分励脱扣器和辅助触点。当断路器分励脱扣时,断路器上辅助触点接通交流接触器线圈(主触点40A;线圈电压为220V),不知道断路器上辅助触点能否承受交流接触器线圈起动电流和运行电流?
2楼
断路器壳架电流是225A,In=200A。正泰NM1-225H/4340
回复
3楼
可以
回复
4楼
不行,接触器瞬间起动电流较大,一般为3~5倍,辅助触头根本就不能达到此项要求。
如不考虑这些,应该是没问题的,但一定要考虑。
回复
5楼
辅助触头接通40A的接触器完全可以.
回复
6楼
辅助触头 5A 220V能接通一个1KW线圈的接触器
回复
7楼
完全可以.
回复
8楼
没有任何问题
回复
9楼
辅助回路接辅助回路没问题.交流接触器有一次回路和辅助回路之分.
回复
10楼
接的是交流接触器线圈回路,已在工程中接好,但没有调试;等过几天调试一定反馈过来。
回复
11楼
可以的
回复